接触器按不动什么原因
按开关
接触器
没反应,用手按下接触器 电机能正常工作,手松开后接触器就...
答:
1.接触器线圈本身断线,或烧坏
。2.
所选的接触器线圈电压规格与控制电压不一致
,导致接触器线圈吸合不了。3.
启动按钮开关坏或触点接触不良
,停止按钮的常闭点接触不良。4.按钮开关到接触器线圈之间有断线或接触不良。用手按下接触器 电机能正常工作 说明主电路没有问题。
三相异步电动机接通电源后,按SB1,
接触器不
动作为
什么
?
答:
三相异步电动机接通电源后,按SB1,
接触器不动的原因可能有以下几点:电源缺相
。检查电源是否正常,三相电源是否平衡,电源开关是否完好。
接触器控制回路故障
。检查控制回路中的各个元件是否正常,比如熔断器是否熔断,接触器线圈是否断路,接触器控制电路中的继电器是否工作正常。接触器机械故障。检查接触器的机...
交流
接触器的
常见故障有
哪些
??
答:
主要原因是在磁性系统中,柱内没有气隙,剩磁过大
。接触器芯表面使用一段时间后呈油性或油性;接触焊电阻差,在电机启动或电路短路时,接触电流大。3.
线圈因过热而损坏或损坏
这主要是由于回路的
工作频率和功率连续性超过了产品的技术要求
。芯面不平或气隙过大;机械损坏,移动部分卡住;环境温度过高,或...
接触器
联锁了却点动无响应是
什么
问题?
答:
(1)交流接触器不动或动作不可靠可能原因 ①电源电压过低或波动过大
。②
操作回路电源容量不足或发生断线
、接线错误及控制触头接触不良。③控制电源电压与线圈电压不符。
④产品本身受损
(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡住。转轴生锈或歪斜等)。⑤
触头弹簧压力与超程过大
。⑥电源离接触器太远,连接导线...
PLC控制柜 交流
接触器
故障及处理方法
答:
1.不动或动作不可靠:原因:触头弹簧压力与超程过大
;电源线李接触器太远,连接导线太细;电源电压过低或波动较大;
操作回路电源容量不足或发生断线
及控制触头接触不良;线圈技术参数与使用条件不符;产品本身损坏。处理方法:按要求调整触头参数;更换较粗的导线;调高电源电压;增加电源容量更换线路修理辅助触头...
交流
接触器
用手推不进去是不是坏了
答:
(1)交流接触器不动或动作不可靠可能原因
①电源电压过低或波动过大
。 ②
操作回路电源容量不足或发生断线
、接线错误及控制触头接触不良。 ③控制电源电压与线圈电压不符。
④产品本身受损
(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡住。转轴生锈或歪斜等)。 ⑤
触头弹簧压力与超程过大
。 ⑥电源离接触器太远,连接...
...但是能用手按着机器就动了,不
按不动
,按按钮没反应,
什么原因
啊...
答:
可能
原因
有
接触器的
控制线断开或者接触器线圈断路。
电器箱的
接触器
西和电机
不动
是
什么原因
答:
接触器不
动作,
原因
可能有以下几种:控制电路开路,导致线圈供电失败,接触器自然就不动作了。——你把万用表打到蜂鸣档,以电器元件为分界点,量一下控制电路的每一段线路,即可找出问题所在。接触器线圈烧了,你单独给继电器线圈通电试试,如果接触器动作说明继电器没问题,否则接触器线圈烧了。如果以上...
交流
接触器
出头的常见故障有
哪些
表现?故障
原因
是
什么
?
答:
1. 调高电源电压 2. 增加电源容量,纠正接线,修理控制触头 3. 更换线圈 4. 更换线圈,排除卡住故障,修理受损零件 5. 按要求调整触头参数 6 更换较粗
的
连接导线 交流
接触器
故障现象2:不释放或释放缓慢 可能
原因
:1.触头弹簧压力过小 2.触头熔焊 3.机械可动部分被卡住,转轴生锈或歪斜 4.反...
...用手按着机器就动了,不
按不动
,按按钮没反应,
什么原因
啊
答:
是
什么
样
的
电路啊?有电路图吗?还是普通的启保停电路?如果是普通的启保停电路,可能有以下几个
原因
。你要一项项的检查:启动按钮常开触点接触不良 停止按钮常闭触点接触不良
接触器
线圈烧坏 热继电器因过载发生脱扣 如果接触器和其它线路有互锁或其它串联控制,也有可能是其它控制电路没有接通 如果不是...