接触器指示灯闪烁合不上
接触器
带
指示灯不
吸合,不带指示灯能吸合怎么回事?
答:
主要是接触器辅助触点常开和常闭误接较多
,只要换个端子即可相反显示亮灭了。
xJ3一s红色
指示灯
一直亮
接触器不
闭合是什么原因?
答:
接触器不闭合的原因有可能是线圈断线,另一种可能是机械故障也就是卡死了
。这两种情况都可以造成接触器不闭合。
可控硅控制交流
接触器
一直闪
答:
指示灯故障
。根据查询化工仪器网显示,接触器正常工作,而指示灯闪烁,是指示灯故障,是接触器辅助触点
接触不良
引起的指示灯闪烁。
接触器
断电瞬间
指示灯闪
一下
答:
接触不良
。由于接触器断电瞬间指示灯的线路出现问题,导致接触不良,所以会闪一下。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。
36V
接触器
远程启动老是吸合不了怎么回事而且
指示灯
没启动就亮
答:
主要从以下几点考虑。
检查接触器各接线端子有无虚接,检查指示灯接线是否正确
。测量启动按钮两端有无36V工作电压,如果有则可以考虑是线圈问题。如果电压低于30V接触器肯定是不能正常工作的。建议先临时用2.5平方线做控制线,进一步确认是否是导线选择过细导致的接触器不能正常工作。
2路线同时接交流
接触器灯闪
,单独一路没有问题
答:
1、线路
接触不良
,这得把这路电分段慢慢找。2、电源电压,增加电源容量更换线路修理辅助触头,更换接触器线圈或接触器,排除卡住故障。早期的动力系统中,接触器的接通使用指示灯表示该电路有电,接触器接通。
时控器两个
指示闪烁
,交流
接触器
啪啪响!负载灯具均不亮!是什么原因...
答:
交流
接触器
啪啪响,说明接触器的线包得到的电信号不正常,或者线包坏了,吸合不住。检查一下时控器的设置是否正常,时控器是否坏了。
西门子
接触器
空载故障灯亮
答:
1、可能是指示灯故障,解决方法:外部电源箱的漏电保护器排查。2、也可能是接触器辅助触点
接触不良
引起的指示灯闪烁。低压电器西门子交流接触器的功能介绍及选型方法接触器一种电磁式自动开关,在电工学上,接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路。
低压配电柜无功功率自动补偿器的投入
指示灯
亮,但相应的
接触器
却不吸合...
答:
用万用表检查相应的接触器线圈处是否有电源输入,如果有电源到线圈了,而
接触器不
吸合,那就是接触器损坏,换一个一样的电容接触器。如果没有吸合,那就要检查保险、控制器是否有损坏,控制器上都附有图纸的,按控制器端子检查相应的点是否有输出。电容器使用一两年就要经常检查电容器是否有损坏了,...
接触器
多地控制的
指示灯
一直亮,是啥原因?
答:
如果
接触器
的话,就多地控制的
指示
通话一直亮,这很有可能的,就是说他那个线路打要接触有问题或控制他有问题导致的