88问答网
所有问题
当前搜索:
接触器一按就吸合
220v
接触器
不启动按扭它自动
吸合
是怎么回事。
答:
1、如果设计上只有启动按钮可以控制它吸合并且自锁,只能说明你的接线错误
;2、如果设计上还有其它控制电路可以控制它吸合,检查其它控制电路;3、
启动按钮损坏,它成了常闭状态了
。只有这三种可能
交流
接触器
不自动吸合,手
按吸合
,是怎么回事?
答:
很可能是线圈吸力小
,原因有:电压低、动铁阻力大、犯卡等原因。
交流
接触器
不吸合用手按下
就吸合
,是怎么回事?
答:
可能原因:电压可能不足
交流接触器中可能有灰 弹簧压力可能不足 继电器,也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电...
交流
接触器
不吸合用手按下
就吸合
,是怎么回事?
答:
可能是电压驱动线圈的电压不够引起
。线圈吸合时需要较大电流(磁路气隙大,磁场较弱)。
交流
接触器
不自动吸合,手
按吸合
,是怎么回事?
答:
接触器手按一下才能吸住,凭经验,
接触器线圈工作电压低于标称电压了
。如果是新换的接触器,原来是220V的线圈,新接触器是380v线圈,就可能出现这种现象。也可能是控制线路有故障,造成到接触器线圈的电压减小了,有经验的电工,用万用表测量一下,很容易能发现故障点。
交流
接触器
不自动吸合,手
按吸合
,是怎么回事?
答:
你好,如果是单纯的带自锁的电路应该是
接触器
辅助触头的问题,如果有中间继电器的也可能是中间继电器的问题。
交流
接触器
不自动吸合,手
按吸合
,是怎么回事
答:
不能自动
吸合
只有二种情况:
1
、控制电路有故障,无法构成同路,包括自销电路。2、有吸合动作但锁不住,要靠外加压力。原因是自锁常开触点面已烧毛而
接触
不良,甚至於打火。解决办法:更换此一组自锁常开触头组,故障即排。
交流
接触器
没有按按钮一送电源
就吸合
是什么原因?
答:
首先肯定的是一送电源
接触器就吸合
,证明线圈得电了。原因有一下几种可能:
1
、启动按钮触点没有断开;2、回路中有短接现象;3、接触器自锁触点没有断开;
点焊机
接触器
换了新的一合闸自动
吸合
怎么回事?
答:
点焊机
接触器
换了新的一合闸自动
吸合
可能有以下原因:
1
、接触器内部故障:接触器可能因为过大的电流或电压而损坏内部的弹簧或铁芯,导致自吸现象发生。2、外部原因:接触器内部的接触件可能因为使用环境不佳、老化、腐蚀等情况而变形或打滑,从而引发自吸现象的发生。对于以上问题,可以采取以下措施解决:1、...
我单位有三只
接触器一
送上电
就吸合
了,不知道怎么解决
答:
很显然,控制线路短路所致。【接起动按钮的那根线和接停止按钮的回路线短路所致或启动按钮按下未复原,
接触器
触点烧死的可能信不大】
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤