88问答网
所有问题
当前搜索:
接线盒电线预留长度标准
电缆预留长度
如何计算?
答:
6、电缆中间接头盒的预留长度为检修余量最小值两端各留 2.0m,单位为 m/根
。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留长度按盘面尺寸的高+宽计算,单位为 m/根。8、高压开关柜及低压配电盘、箱的预留长度为盘下进出线 2.0m,单位为m/根。9、电动机的预留长度从电机接线盒起算的 0.5m 计算,...
电缆预留长度
计算规则
答:
5. 电力电缆终端头预留的最小长度为1.5m。6. 电缆中间接头盒两端各预留2m
。7. 电缆进入控制、保护屏及模拟盘、配电箱等设备时,预留的长度按设备面板的高和宽计算。8. 高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线预留2m。9. 电缆至电动机,从电动机接线盒开始预留0.5m。10. 厂用变压器,从地...
导线出接线箱、
接线盒长度
不当
答:
导线出接线盒的长度要留有一定的余量,且要控制在15cm左右
。配电箱内导线的预留长度为配电箱周长的一半。应严格控制工人将导线预留过长,以防出现接线时截断变卖的浪费现象。
配线接入何处需要计算
预留长度
?
答:
电力电缆终端头,预留最小值1.5m。电缆中间接头盒两端各留2m
。电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽。高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线2m。电缆至电动机。从电动机接线盒开始+0.5m。厂用变压器。从地坪算+3m。电缆绕过梁柱等增加长度,按被绕物的断面情况...
接线盒
怎么计算 三分钟让你全掌握
答:
1、
接线盒
是电气配管线路中管线
长度
、管线弯头超过
规范
规定的距离和弯头个数时以及管路有分支时,所必须设置的过路过渡盒,管线配到负荷终端是
预留
的盒,都是接线盒。其作用是方便穿线,分线和过渡接线。接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管) 2、开关盒.插座厎盒、灯具盒都...
长距离敷设动力
电缆
时,电缆两端及中间如何
预留
?预留的
长度
?
答:
盘下进出线 8.
电缆
至电动机 0.5米 从电机
接线盒
起算 9.厂用变压器 3米 从地坪起算 10.电缆过梁柱等增加
长度
按实计算 11.电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5米
规范
最小值
开关插座
接线盒
是否应考虑
预留长度
答:
在实际施工过程是需要
预留
的,一般在10~20公分左右。在安装预算时这部分工程量是不需要计算预留的。在编制定额时已经考虑了,并综合在安装费的其中材料费里面了。这样可以么?
电工
电线长度
怎么计算?
答:
1、水平长度:从灯具到照明箱的水平距离长度;2、垂直长度:灯具的安装度到顶板距离长度,照明配电箱到顶板或地板之间距离长度。3、
预留长度
:照明配电箱内预留长度为箱子的半周长(箱长+箱宽),
接线盒
内预留长度(一般150mm×芯数)。4、波纹、拐弯及交叉系数:一般取总长度的2.5%。这个回路接的所有...
电缆
敷设的
预留长度
怎么计算呢?
答:
4、
变电所进线、出线,考虑预留最小值1.5m
。5、电力电缆终端头,预留最小值1.5m。
6、电缆中间接头盒两端各留2m
。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽。8、高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线2m。9、电缆至电动机。从电动机接线盒开始+0.5m。10、...
安装预算中管内穿线经过开关插座
接线盒
时是否需要
预留长度
,应预留...
答:
在实际施工过程是需要
预留
的,一般在10~20公分左右。在安装预算时这部分工程量是不需要计算预留的。在编制定额时已经考虑了,并综合在安装费的其中材料费里面了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接线盒预留线长度
接线工艺及要求图片
插头的正确接法
电线接线盒预留电线规范
电工接电线头基本留多长的线
接线盒内电线预留多长
线盒内电线接头长度要求
电缆线预留长度要求
空调接线盒电线预留长度标准图