88问答网
所有问题
当前搜索:
接电流互感器电流表如何选择
关于
电流互感器
与
电流表
的选型
答:
1、根据负荷计算出电流 I=2P=86*2=172A,就可以确定选一次电流为200A的电流互感器
。电流表当然与电流互感器相匹配,所以是200/5 2、变比:电流互感器一次电流/二次电流(额定5A)200/5=40倍 3、线路中的电流超过120A,就需要采用电度表与电流互感器配合使用,电流互感器的选用方法同上,电度表选...
如何选择电流表
的内接和外接
答:
1、待测电阻的阻值远大于电流表内阻时,电流表内接法,电压表阻值远大于待测电阻阻值是电流表外接法
。2、所谓的远大于一般指大于10倍或以上,但是如果这两个条件都不满足或者都满足,那么就看是待测电阻比电流表内阻的比值大,还是电压表内阻比待测电阻的比值大,按照大的那个进行电流表连接。二、注意...
请教
电流互感器
大小的
选择
和
电表
大小
怎么选用
?
答:
算过来,电流约25.7安,躲过主变励磁涌流,选30安是正确合适的。所以作为计量,
发电方互感器越小越好
.
车间负荷
如何选择电流表
和
互感器
?
答:
答:互感器和电能表的选择,
应根据测量的精度要求、被测量的大小以及使用环境等因素综合考虑
。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW:1、互感器:应选择变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6...
已知线路的电流为80A,
如何选用电流表
和
电流互感器
?
答:
2.5/10A
电表
,5/50
互感器
。
电流表
是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,...
电流表
与
互感器选择
答:
电流表选
满量程3OA,
互感器选
3oA/5A。
电流互感器电流表
电压互感器电压表的
选择
答:
使用标称值450V、或500V电压表就行,不需要电压互感器的。——★2、功率110KW的大电机,都是采用减压启动的,如补偿器启动、星、三角启动等,所以
电流互感器
可以使用300 / 5的,变比过大、正常工作时会使误差增加。——★3、因为电流互感器的二次电流都是5A,所以应该
选择
5A的
电流表
。
电流互感器如何
配与之相符的电能表
答:
400V电压以下使用);互感式电度表分为三相三线(3*100V)和三相四线(3*220/380V)电度表。直通式电度表,最大为20(80)A,即超过80A电流就要用互感器电度表,电度表为/5A的,
电流互感器
也必须使用/5A的,不限倍率(一般按开关大小而定,
选取
最接近开关安数大小的变比)。
电流互感器
接多大量程的
电流表
合适
答:
我国
电流互感器
都是采用:一次电流/5A作为倍率的,所以你
选用
的
电流表
只要满足这个电流值即可。
...
电流互感器接电流表
,请问互感器和
电流表怎么选
,电流互感器哪个品牌...
答:
最大负荷电流130A,应选150/5A的
电流互感器
,
电流表选用
150/5A的电流表。电流互感器品牌和产地都一样,关键是要到计量局或电业计量所校验合格。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电能表接电流表和电流互感器
配电柜电流表与电流互感器怎么接
电流互感器怎么接电流表
两个电流互感器接一个电流表
电流表和电流互感器怎样接线
三相电流表与电流互感器连接
电流互感器连接电流表
电流互感器与电流表接线图
互感器电表怎接入电流表