88问答网
所有问题
当前搜索:
接地干线在不同方向不少于2处
以下哪些场所的
接地干线
应
不少于两处
与接地体连接?( )
答:
【答案】:A,B,C 根据:GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第
2
.5.15及4.3.9条或GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.1.2条。
火灾危险环境中电气设备的
接地
要求
答:
接地干线连接不少于两处接地干线应与接地体连接不少于两处,以提高接地的稳定性和可靠性
。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/1744205633029604107/answer/4535467915 新浪微博 微信扫一扫 举报 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细...
在TN供电系统中,防爆电梯的曳引电机应如何
接地
答:
并接到保护
接地干线
上,再接到中性线上,危险区域
不同方 向不少于 2 处
与接地体相连,PE 用铜线,大于 4mm2,螺母防松动,规格符合要求。
2017年电气工程师供配电知识点:爆炸性粉尘
答:
(3)为了提高接地的可靠性,
接地干线
宜在爆炸危险区域
不同方向
且
不少于两处
与接地体连接。(4)电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置;与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。
电气验收规范上说桥架及支架全长应有
不少于两处
与
接地干线
连接
答:
1.检查产品外观质量 看看桥架本身有没有毛刺、过烧、伤痕或者弯曲等现象 2.检查尺寸及厚度是否达到要求 检查桥架尺寸、厚度是否达标,(宽度、高度、长度、厚度)3.检查防腐层厚度和附着力 检查桥架本身防腐层的厚度和附着力,因为这个决定产品的使用寿命,锌层如果有凸起起泡、或者剥落的现象是不合格的,...
低压系统
接地
点数量
答:
不少于2个。变压器室、高低压开关室内的
接地干线
有
不少于2处
与接地装置引出干线连接,变压器室、高压配电室的接地干线上设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓,所以低压系统接地点数量为不少于2个。
规范上要求电力桥架至少要有
两处接地
,电力桥架旁边有没有必要敷设一条...
答:
一般设计都要求在桥架里敷设一条扁铁作为
接地干线
,并且
不少于两处
与该干线联接。
变配电室
接地干线
离地面高度
答:
标准要求:①
接地
扁钢表面沿长度
方向
,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色;②垂直弯或垂直连接处需加工成圆弧;③接地扁钢距地面高度为250~300mm;④接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;⑤接地扁钢上应设置供临时接地用的接线柱或接地螺栓(
不少于2处
);...
接地
漏电,什么是接地漏电
答:
按规定,
接地干线
应采用
不少于
两根导体
在不同
地点与接地网连接。电力系统中接地的点一般是中性点。电气装置的接地部分为外露导电部分,它是电气装置中能被触及的导电部分,它正常时不带电,故障情况下可能带电。装置外导电部分也称为外部导电部分,不属于电气装置,一般是水、暖、煤气、空调的金属管道以及...
建筑物等电位联结
答:
回答:一、主控项目 1、干线应从与接地装置有
不少于2处
直接连接的
接地干线
或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2、等电位联结的线路最小允许截面应符合下表的规定: 二、一般项目 1、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地干线与接地支线
接地干线与接地支线的区别
接地干线与接地体焊接
保护零线要做不少于三处的重复接地
接地体与接地干线区别
重复接地不少于哪三处
接地干线与引下线图
接地干线与引下线区别
接地干线与支线关系图