一般都分为几级啊?
答:
I、II级
手术室
,负压手术室—均需设置独立的
净化
空调系统; III、IV级手术室,洁净辅助用房—可2~3间合用一个系统; 洁净手术室与辅助用房应分开设置净化空调系统。 净化空调系统基本要求: 新风可采用集中系统 各手术室应设独立排风系统 不得在I、II、III级洁净手术室与I、II级洁净辅助用房内设置采暖散热器(其...
手术室净化
空调是怎么实现除湿功能的?在控制系统中怎么设计?不知道的...
答:
其实湿度是相对湿度,所以你看看焓式图,在密闭的容器中,湿度是随温度的变化而变化的。要看你这个
净化
空调是全新风还是循环
机组
,2种控制方式也不一样。全新风的比较复杂一点,我就只讲循环机组的。你说的除湿功能,不知道
手术室
的要求是温度优先,还是湿度优先。那通过房间的湿度传感器控制冷盘管和加湿...
百级,千级,万级
手术室
是什么意思
答:
2、千级:每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。3、万级:万级层流
手术室
的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数≤10000颗或每升空气中≤350颗。层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染源采取程度不同的控制,以达到被控制空间环境内空气洁净度适于各类手术之要求...
手术室
分为“百级”“千级”“万级”和“十万级”是什么意思?
答:
根据建设部《医院洁净手术部建筑技术规范(GB50333-2002)》,层流
手术室
空气洁净度可分为百级、千级、万级、十万级和三十万级五个级别。层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染源采取程度不同的控制,以达到被控制空间环境内空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温度、湿度,创造一个清新、洁净...
净化手术室
需要用哪些过滤器?
答:
1. 预过滤器(G级过滤器):同样用于过滤较大的颗粒物。2. 循环
机组
加装过滤器:循环机组通常会加装中效过滤器和高效过滤器,以过滤细菌、病毒、有机物等微小颗粒物。这些过滤器的级别和种类选择会根据洁净
手术室
的要求和标准来确定,以确保空气中的微粒和污染物控制在可接受的范围内,保证手术室内的...
手术室
千级,百级,万级的细菌菌落数正常值分别是多少
答:
1、洁净度100级 大于等于0.5μm的尘粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的尘粒数为0。2、洁净度1000级 大于等于0.5μm的尘粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35000粒/m3(35粒/L);大于等于5μm的尘粒数小于等于300粒/m3(0.3粒/L...
层流
手术室
与洁净手术室有何不同?我们医院手术室有1万级、10万级30万...
答:
洁净
手术室
,因气流(送风)方式不同,一般分为层流,复合,和乱流。层流式的气流是从上向上垂直下来的,再经过高架地板,回风。乱流是直接从天花板下来,经过回风箱等设备回风,气流不是垂直的,呈不规格型。复合式,是指将两者根据需求相结合的方式。相对来说,洁净度要求高的手术室会产用层流式,...
谁能给我讲解一下
手术室净化
工程的步骤
答:
1、墨线施工.2、无影灯气体架台的安装.3、 层流箱安装施工 4、
净化
风管安装施工 5、 墙体龙骨施工.6、电气工事 7、 吊顶龙骨施工.8、 门框、三面框的安装 9、 医疗器具安装.10、净化空调
机组
安装施工 11、 墙面装饰板施工 12、顶棚装饰板施工 13、照明器具安装 14、地面施工 15、密封胶施工......
医用型
机组
的特点?
答:
1. 高效
净化
能力:医用型
机组
通常配备高效过滤器和UV-C灯等净化设备,能够有效过滤空气中的细菌、病毒、甲醛等有害物质。2. 可调节的送风方式:医用型机组通常可以调节送风的速度和方向,以适应不同的使用场景和需求,例如
手术室
、重症监护病房等。3. 智能控制系统:医用型机组通常配备智能控制系统,...
手术室
的中央控制柜和中央情报控制面板是一样东西吗
答:
不是一样的东西!控制柜是控制
净化机组
运行的控制系统,设置在设备层;情报面板是手术间控制操作面板,是现代
手术室
标准配置。可以控制净化空调,控制无影灯,术间照明,显示北京时间等!在系统中,情报面板的空调控制区是连接中央控制柜的,就是通过情报面板可以在手术间可以控制净化机组的工作状态,可调整温...