答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器
和
电能表怎么选择
答:
规程规定“经电流互感器接入的电能表,
其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右
”电流互感器二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A。这就是1.5和6A的由来。3、正常情况下电能表安装规格是由国家电力部门...
请教
电流互感器
大小的
选择和电表
大小
怎么选
用?
答:
所以,可以肯定的说,
6A的点是准确的。计量用电流互感器一般要求准确级在0.2s级以上
。应该是445KVA。也就是千伏安,代表主变容量,PT就是电压互感器,10KV/100V 就是指互感器的一次侧即高压侧额定电压为10KV,二次侧即低压侧(接入仪表侧)额定电压为100V,100V是通用的标准电压。CT是电流互感 器...
怎么选择电流互感器
和
电能表
?
答:
答:互感器和电能表的选择,
应根据测量的精度要求、被测量的大小以及使用环境等因素综合考虑
。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW:1、互感器:应选择变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6...
怎样
配
互感器
和
电表
比较合适
答:
高压用电则还应选用电压互感器。
应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器
,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000...
电流互感器
大小的
选择和电表
大小
怎么选
用?
答:
首先说一下
电表
的
选择
,电表的选择一般是选择3*5A的三相有功
电度表
。
电流互感器
的选,一般是按额定电流的1.2倍来选择。1.比如你的断路器是200A的,侧选用的
电流表
也是200A的,电流互感器选用200:5的。2.因为电流表的最大输入电流不超过5A.所以你要根据多大的电流来选择互感器。
电流互感器
和
电能表怎么选择
?怎么接线
答:
1~1.3)计算负荷电流,二次额定电流选5A。
电度表
根据
互感器
二次
电流选择
其额定电流,可选额定电流1.5(6)A
电表
。互感器二次按A、B、C相的首端S1和尾端S2分别接于电表1、4、7接线孔和3、6、9接线孔内。电源A、B、C三相即零线N分别接线至电表的2、5、8、10接线孔。
电流互感器
和
电表
的匹配方案有哪些?
答:
电流互感器与电表
的匹配主要包括以下几个方面:1. 电流互感器的
选择
:根据被测电流的大小,选择合适的电流互感器。一般来说,电流互感器的二次电流分为 1A 和 5A 两种。在选择时,需要根据电表的电流测量范围和实际应用场景来确定。2. 电流互感器的接线:电流互感器的一次侧接线应与被测电路相连,二...
电表与互感器
的
选择
与型号。
答:
电表与
互感器的
选择
:0.1、0.2级、0.5级是电度表的计量精度,精度越高价格越高,一般计量收费的选0.5级,其它情况取1级或3级。150/5是
电流互感器
的变比,电流互感器是按比例将大
电流表
变为小电流,比如150/5就是按1/30的比例将大电流变小。电表与互感器的型号及其含义:电度表型号是用字母...
电流互感器
和
电表
的大小
怎么
选用?
答:
5、型号规格
选择
。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。6、额定容量的选择。
电流互感器
二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线...