88问答网
所有问题
当前搜索:
循环流化床锅炉叫水步骤
130t/h
循环流化床锅炉
长时间失水怎么处理?(事故预想,厂用电消失)_百度...
答:
立即汇报调度及部门值班领导,按紧急停炉处理。必要时安排专人在汽包就地水位计处,监护水位,叫水
。同时手动关闭锅炉主蒸汽阀,给水管道无逆止阀时,应严密关闭给水上水阀,手动关闭各风机挡板,密封炉子,防止锅炉严重缺水。如叫不出水,应立即将炉内床料放掉。待厂用电恢复后,应缓慢增加锅炉水位(非严...
循环流化床锅炉
上水的
步骤
答:
在
锅炉
冷态的时候上水时间一般比较长,热态的时候短一点也没关系,一般上水的时候根据炉型而定,锅炉运规上面应该有规定的,如果是刚造好的炉子,那还得煮炉!
厂用电消失
锅炉
缺氺怎么处理
答:
楼主应该是问厂用电长时间中断缺水怎么办吧,如果你是
锅炉
运行人员这时候你只需要打开省煤器再
循环
,等待厂用电恢复即可。
循环流化床锅炉
运行及事故处理
答:
⑥如电源失电时间较长,汽包水位计看不见水位时,必须先叫水,叫出水则可上水
,叫不出水时严禁上水,放出全部床料待锅炉完全冷却后方可向锅炉进水。第六节 辅助设备的故障一、风机故障1、现象:①电流表指示摆动过大。②风机入口或出口风压变化大。③风机有冲击或磨擦等不正常声音。④轴承温度过高。⑤风机振动、串轴过...
循环流化床锅炉
运行中厂用电中断如何处理
答:
1、一般电厂都有备用电源,厂用电中断后,备自投会动作,恢复供电,若不能恢复,应尽快恢复厂用电。2、有柴油发电机。启动发电,供保安段厂用电。3、
锅炉
先紧急停运,根据
叫水
情况,决定是否恢复上水。4、待厂用恢复后,复位个跳闸设备和保护,依次逐个启动恢复。
厂用电消失
锅炉
缺氺怎么处理
答:
1、是立即停炉停送燃料,关闭相关汽水阀门;2、如果是沸腾炉或
循环流化床锅炉
还应立即将床料尽可能放空;3、如果厂用电系统经常断电现象,则建议购买一台汽动给水泵利用锅炉自身蒸汽及时给锅炉补水。
其他人还搜
锅炉叫水步骤
锅炉叫水
简述锅炉叫水的步骤
锅炉缺水时叫水步骤
锅炉叫水法步骤视频
锅炉水位不明如何叫水
锅炉叫水步骤及注意事项
锅炉叫水法判断满水
锅炉缺水叫水方法视频