答:
强电和弱电的间距一般在300mm左右最为合适
。太近了强弱电会相互干扰,特别是会影响到弱电的信号。而相隔太远,又低整个电力的铺装设计造成一定的影响,特别是后期的维护。强弱电分开就是布线时把强电和弱电分开布,各用一个线管,目的是减少对弱电的干扰。单槽就是强弱电的线管共用一个线槽,抗干扰效果不...
水电安装中,
强电跟弱电距离
要保持多少?为什么?请专家解?
答:
因为
强电
管线周围会产生磁场,尤其是交流电,
与弱电
布线
距离
过近就会对弱电的信号产生干扰,如音频会产生嗡嗡声,视频会产生雪花等等,所以弱电管路与强电管线应保持一定距离。GB/T50312。5.1.1
规定
:对绞电缆与电力线最小净距(mm):380V小于2KVA 380V2.5-5KVA 380V大于5KVA 对绞电缆与电力电缆...
强电和弱电的间距
答:
强弱电线间距在50cm以上
,如果达不到可用频蔽线隔离电磁波,电视和电话线严禁出现接头,并要单独穿管。强电:走电视插头等,弱电:走HDMI、DVD电视,网络线等。弱电:一般是指电话线,电视线,网线,音响环绕线,特点是易受干扰,特别是网线,音响环绕线。强弱电分开就是布线时把强电和弱电分开布,各用一个...
强电的
电源线路要离开
弱电的
线路多少
距离
才没有干扰
答:
强电和弱电的管槽之间距离30厘米以上
,这样做对工人会增加劳动力,但为了以后不郁闷,我们要求工人一定要这样做,因为并排走线强电和弱 电之间会有干扰。而且我们的插座位置都距离地面80厘米以下,因为怕放在高处容易看到电线,不美观。我们的厨房是做整体橱柜,工人在布这里的水电时,要求让橱柜公司把厨房...
弱
强电的距离
答:
强弱电线间距在50cm以上
,如果达不到可用频蔽线隔离电磁波,电视和电话线严禁出现接头,并要单独穿管。强电:走电视插头等,弱电:走hdmi、dvd电视,网络线等。弱电:一般是指电话线,电视线,网线,音响环绕线,特点是易受干扰,特别是网线,音响环绕线。强弱电分开就是布线时把强电和弱电分开布,各用一个...
在同一个
线槽
里,
弱电
线缆
和强电
线缆因无法分开最好
间隔
多少?综合布线...
答:
中华人民共和国综合布线验收
规范
(GB50312)
规定
在同一
线槽
中
弱电
电缆和
强电
电缆铺设时(注:强电电缆为电压<380V,电缆所承受功率小于2KW的情况下(注线槽必须接地)最小
间距
为10MM,但是弱电电缆和强电电缆中间应该用铁板隔开。
地下室
强电线槽与弱电线槽
离开多少?
答:
民规8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列
规定
:1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于0.5m,当有屏蔽板时可减少到0.3m;3 控制电缆桥架间不应小于0.2m;
强电线槽与弱电线槽的间隔
距离:按工程
要求
是30公分,但实际上一些强电和弱电也是靠在一起走...
强电线槽弱电的
布线
规范
答:
5. 多层桥架的上下顺序和层
间距离
应遵循设计
要求
。如设计未
规定
,层
间距
通常控制电缆间不小于0.2米,电力电缆间不小于0.3米,
弱电
与电力电缆间不小于0.5米。6. 吊顶内桥架的定位,由于空间有限,必须与其他专业施工协调,避免与风管、大口径消防水管、喷淋主管、冷热水管、排水管以及吊顶内的空调和...
强电
塑料
线槽和弱电线槽
水平安装距离是多少?面板
间距离
多少?
答:
配电间及
弱电
间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止
强电
对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母
线槽
之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm
的间距
,或采取隔离措施,并且高压线应...
布线时强
弱电
可以合用同一电缆管线吗
答:
布线时强弱电可以合用同一电缆管线吗 不可以。
强电和弱电
回路不单不可以合用一根电缆,而且不能合用同一根线管或
线槽
,因此在布置强弱电时,强电和弱电之间
的间距
需要保持在30cm以上,如果强弱电需要交汇时,需要使用锡箔纸在弱电外围包一层,这样可以防止信号干扰。家装
强电弱电
应该注意什么 强电线路和弱点...