88问答网
所有问题
当前搜索:
开关电源3C耐压测试
开关电源
的
耐压测试
,怎么测的能否提供测试仪方案以及标准
答:
不同规格和用途的
开关电源耐压测试
方法是不同的。可参照国标GB/T 15290-2012 《电子设备用电源变压器和滤波扼流圈总技术条件》设计测试方案。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源断开时,若电压增大到一定程度可能发生击穿从而导电。此时的...
开关电源
输出接地怎么打
耐压
答:
1、需准备好万用表和
耐压测试
仪,将万用表的一个探头连接到
电源
输出端的接地线上,将耐压测试仪连接到电源输出和地线之间。2、将耐压测试仪的电压调整到1500V左右,并将时间设置为1分钟。3、将耐压测试仪的高压电极连接到电源输出端,将低压电极连接到地线上,并在1分钟内进行测试。
开关电源耐压测试
标是多少伏?
答:
开关电源
要过UL认证
耐压
需要打3KV;UL是美国保险商
试验
所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。 它是一个独立的、营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的
测试
方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑...
耐压测试
判定标准
答:
1.测试电压标准 交流高压测试电压标准一般为1500VAC,测试时间一般为1分钟。而直流高压测试电压标准主要由产品性质来决定,通常为产品额定电压的1.5~2倍。2.判定标准
耐压测试
的判定标准是根据测试结果来确定产品是否合格。通常情况下,如果产品在测试电压下没有发生击穿、闪络等现象,则认为它通过了耐压测...
开关电源耐压测试
标是多少伏?
答:
分一类和二类 一类就是输入三pin,也就是输入有接地,这种情况
耐压测试
是1500vac/1分钟;二类就是输入二pin,没地线,这种情况初次级耐压是3000vac/1分钟;采纳下!
耐压测试
仪哪家好?
答:
青岛艾诺是个不错的选择。【点击了解详情】
耐压测试
仪,又叫电气绝缘强度试验仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。靠谱的仪器为您推荐艾诺仪器。艾诺核心产品有:电气安全性能综合测试仪、交流
电源
、直流电源、飞机地面...
耐压测试
仪和绝缘测试仪有什么区别
答:
【点击了解详情】
耐压测试
仪主要用于测试电气设备的耐电压能力。在测试过程中,将测试电器的两个部位或者不同的电线之间施加一定的电压,检测电气设备是否符合标准规定的测试条件。主要用于测试电器是否能够承受正常工作状态下的预定电压,以及在异常情况下是否能够抵抗电压过载等问题。一般用于测试高压设备或者
电
...
开关电源
打
耐压
时的耐压仪器输出到电压设定值的爬升时间是多少_百度知 ...
答:
开关电源
打耐压时的耐压仪器输出到电压设定值的爬升时间是取决于具体的设备和测试条件的。耐压仪器的爬升时间会受到多个因素的影响,例如测试电压的大小、设备的设计和性能、电源的稳定性等等。因此,不同的耐压仪器会有不同的爬升时间要求。耐压仪器是用于进行电器设备或元件的
耐压试验
的仪器。它主要用于测试...
开关电源
适配器稳定性
测试
包含哪些测试项目?
答:
安全(Safety)规格
测试
:·输入电流、漏电电流等 ·
耐压
绝缘:
电源
输入对地,电源输出对地;电路板线路须有安全间距。·温度抗燃:零组件需具备抗燃之安全规格,工作温度须於安全规格内。·机壳接地:需於0.1欧姆以下,以避免漏电触电之危险。·变压输出特性:开路、短路及最大伏安(VA)输出 ·异常测试...
开关电源
打高压
测试
的原理?
答:
测试
仪的功能开关放在“予置”位置,检查接线正确后,将测试仪面板上的“电流调节”电位器逆时针旋转调到零位,压下“
电源开关
”,此时,毫安表、毫秒表指示应为零,如不为零,按一下“复位”按钮即可。3、漏电保护器本身漏电动作电流或漏电不动作电流测量(负载侧引线应拆开机上功能开关放在“予置”位...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开关电源输入电压测试方法
开关电源300v电压怎么测量
开关电源电阻测试
开关电源漏电流测试方法
开关电源冲击电流测试
开关电源高压测试标准
开关电源高压测试原理介绍
开关电源打耐压
开关电源短路测试