幼儿园必须要有喷淋系统吗
幼儿园需要
不需要安装消防
喷淋
报警
系统
答:
需要
。根据《建设工程消防监督管理规定》的规定,建设单位应当向消防机构申请审核,并在建设工程竣工后向出具审核意见的消防机构申请的大型人员密集场所包括:建筑总面积大于20000的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;建筑总面积大于15000的民用机场、客运车站候车室、客运码头候船厅;建筑总面积大于10...
自哪年开始的
幼儿园必须
装
喷淋系统
答:
一五年五月开始。《建筑设计防火规范》自2015年5月1日正式实施后,8.3.4条第4款规定,
大中型幼儿园需要设置自动喷淋灭火系统
。
幼儿园
外走廊是否不安消防报警,
喷淋
答:
幼儿园
属于消防安全重点危险单位,根据现行国家规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.4.5条:大中型幼儿园应设置自动喷水灭火
系统
。外走廊如果属于建筑物内,就应该设置消防报警、
喷淋
。根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》1.0.3条:6个班及以上就是中型(大型)幼儿园。
幼儿园
几个班以上
需要喷淋
答:
六个班及其以上的
幼儿园需要
添加该系统。中型幼儿园(六个班及其以上的幼儿园)大型幼儿园应设置
喷淋系统
,体积大于10000m3,应设置消火栓系统。消防水池根据幼儿园建筑面积、班级数、建筑体积以及室外消防用水是否完善等进行综合考虑是否设置。
3000平米的
幼儿园需要
上什么消防
答:
3000平米的
幼儿园
根据规范要求的是
需要
设置自动
喷淋系统
,自动报警系统和消火栓系统,应急照明系统和灭火器的。大、中型幼儿园的儿童用房等场所,以及任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的其他儿童活动场所,应设置火灾自动报警系统。
幼儿园
办公楼
需要
设计
喷淋系统吗
答:
设置VRV+新风
系统
的办公楼是否
需要
设
喷淋
分两种情况:一种情况是根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2006中的8.5.1.5中明确规定了设置了送回风管道的集中空调系统且建筑面积大于3000m²的都需要设置自动喷淋灭火系统;另一种是设置了送回风管道的集中空调系统且建筑面积小于3000m²的就可以不...