干式变压器首次送电检查
10KV
干式变压器首次送电
需要冲击吗?
答:
根据预防性试验标准的要求,
变压器首次送电
时应进行工频冲击电流试验,以检验各安装部件对冲击电流的耐受能力。若在试验时由于各接点接触不良和绝缘不良,则有可能损坏变压器,因此工频冲击试验前,必须在变压器的常规检查试验完成后进行,防止变压器在冲击试验时损坏。
变压器
通电前未做
检查
和试运行
答:
(5)
干式变压器
的分接头的位置显示正常电压挡位。保护装置整定值符合设计要求,操作及联动试验正常。干式变压器护栏安装完毕后各种标志牌要挂好。(6)轮子的制动装置应固定牢固。2.箱式变电所
送电
前的
检查
(1)绝缘件应无裂纹和缺损,瓷件瓷釉损坏等缺损,外表清洁,测量仪表指示准确。(2)操动机构...
干式变压器首次送电
如何冲击
答:
1、首先,新投运的
干式变压器
必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。2、其次,式变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约15min)时间,待油温不再上升后再停。停运时先停干式变压器。3、最后,在110kV及以上中性点直接接地系统中,投运和停运千式变压器时,在操作前必须将中性点接地...
干式变压器送电
前必须具备哪些条件
答:
如果供电部门没来的情况下,让你自己
送电
你
检查
一下高低压的绝缘电阻是否和出厂时的一致。高低压线圈的阻值应该不小于1000兆欧,再看看
变压器
是否可靠有效接地。再查看器身上是否有异物存在,各部件螺丝是否有松动情况。综上所述都是完好的,方可试运行送电,无关人员全拆离,以免发生事故。
变压器
进场都需要
检查
什么?
答:
(6)
变压器送电
调试运行1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。2)变压器交接试验内容。测量线圈连同套管一起的直流电阻,
检查
所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标号,测量线圈同套管一起的绝缘电阻,线圈连同一...
干式变压器
交接试验可以多长时间
送电
答:
要是正规的厂矿或变电所的
变压器
500KVA以上的都是要做,但不用特殊准备,就是在你
首次送电
是送三次就行,每次中间停5分钟,最后一次没问题就别听了,前2次送电后要安排人
检查
下变压器有无异常,当然送电前更是需要好好检查,器身内外干静,绝缘好、接地好、高低压连接状况好、控制保护测量信号回路...
变压器
常见
检查
方法
答:
(1)
检查变压器
的符合电流、运行电压是否正常。(2) 检查变压器的油位、油色、油温是否超过允许值,变压器有无惨漏油的现象;(3) 检查变压器高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;(4) 检查变压器接线端子有无接触不良、过热现象;(5) 检查变压器运行声音是否正常;(6) 检查变压器的吸湿性...
35KV
干式变压器
按照国家规定多长时间检修一次?有人说是投入运行后一年就...
答:
通过修中检查,及时发现并纠正检修中存在的问题。修后验收由技术负责人组织修检人员和设备负责人参加,并做好验收记录。运行
干式变压器
检修后,应须进行
送电检查
,一切正常方可结束工作。2.5 干式变压器检修应做好记录。修前调查、检修记录、验交记录应编入干式变压器技术档案。并做到记名检修、备查。
干式变压器送电
步骤怎样操作
答:
第一步,先断开低压侧所有出线开关,再断开低压进线总开关,再断开高压侧负荷开关。 如果有接地要接地 在断开高压侧的断路器
送电
按相反顺序进行 另外注意,停电后一定要进行验电,然后再进行相关操作,以免发生意外。提醒:送电时如果出线侧不能全部通路,容易形成涌流损坏
变压器
。变压器的低压侧有时启动...
干式变压器
有什么常见故障?最近买了一台干式变压器,怕容易坏,想问一...
答:
一、变压器温度异常升高
干式变压器
的不正常运行主要表现在温度和噪声上。如果温度异常过高,具体处理措施和步骤如下:1、检查温控器、温度计是否失灵;2、检查吹风装置和室内通风情况是否正常;3、
检查变压器
的负载情况和温控器探头插入情况排除温控器、吹风装置故障,在正常负载条件下,温度不断上升,应确认...