88问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器中性点电流
干式变压器
接线方式以及低压出线方式有哪些
答:
2、变压器输入输出电源线的横截面接线应符合
电流
值的要求;电流密度配置为2-2.5A/min2为宜。3、输入、输出三相电源线应按变压器接线端子母线颜色黄、绿、红分别接A相、B相、C相。中性线应接变压器的中性线、接地线,并与变压器外壳和
变压器点
相连接。我们平时所说的地线和零线都是从变压器的
中性点
引...
公司
干式变压器
的
中性点
是直接接地的,在中性点接地线上有一个50/5的C...
答:
首先那个
中性点
上的50/5的CT测的是零序
电流
也就是不平衡电流 100/5的电表也可以测量不过测得的数据比实际小一半(OS200%我也不懂,可以在电流表二次加电流试验下 比如加1A看表显示几A)现在低压380,220一般都是由10KV变过来的 10KV(35KV,6KV一样)都是中性点不接地系统也就是三相三线 和低压...
请问
干式变压器
SCB10-1600/35/0.4,连接组别为Dyn11的额定容量、额定电压...
答:
表示是10型
变压器
(中国规定有9型,10型,11型,型号越高,损耗越小),1600表示容量是1600kVA,后面的35表示高压电压是35kV,0.4表示低压电压是0.4kV就是400V,连接组别表示一次是D接,二次是y接,n表示有中性点(零相),
1600kva
干式变压器中性点
接地需要多大截面积
答:
接地体一般多用角钢或扁铁,连接接地体的铜排截面一般大于35平方毫米。根据
变压器
容量和
中性
线设计工作
电流
而定。对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生...
10千伏变690伏
干式变压器中性点
需要接地吗
答:
需要接地。此类
变压器
的连接组别应该是Dyn11。即690V侧为Y接有
中性点
引出,该中性点应该和系统的接地进行可靠的连接。
户内
干式变压器中性点
接地,怎么计算需要多少角钢?
答:
首先确定该
变压器
工作(
中性点
)接地值,如要求4欧姆。其次该地的土壤电阻率,通常是一根50*5*2000的镀锌角钢垂直打入地下2.8M,(角钢顶端离地面0.8M)接地电阻约50欧姆,那么可打入13根桩距4M,用直径12mm镀锌元钢可靠电气连接后用接地电阻测试仪摇测,结果小于等于4欧姆合格,否则再补角钢。
干式变压器中性点
母排带电吗?
答:
理论上不带电,但是三相电压不会完全平衡,所以也会带电
变压器
SCB11-100/10 10±2*2.5%/0.4KV Dyn11每项的意思?
答:
Dyn11是
变压器
的接线组别,含义如下:1、D就是变压器的高压侧三角形接法。2、y 表示低压侧是星型接法。3、n 是有
中性点
引出。4、11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时,低压侧的线电压向量指向时钟的11点。有...
1000KVA、1250KVA
干式变压器中性点
接地需几点?石油质监站说2010新规范...
答:
质监站可能将PE线需两点接地说成是
中性点
了。
干式变压器
验收标准规范是什么?
答:
(d)
变压器中性点
的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。 (6)变压器送电调试运行 1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。 试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。 2)变压器交接试验内容。 测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
干式变压器中性点接地在哪里
干式变压器的中性点怎么连接
干式变压器中性点接地规范
变压器中性点电流计算
变压器中性点接地线电流多大
中性点电流和零序电流一样吗
变压器的中性点在哪里
变压器中性点接地叫什么
变压器中性点不接地会怎样