88问答网
所有问题
当前搜索:
市电与发电机切换为什么合不上闸
...试机时
为什么
两个配电柜总有一个
合不上闸
。
市电
没停电。
答:
配电柜的设计是不允许发电与市电并网的,(且如要并购网还需符合别的技术条件,如电压、相位、相序、频率等必须相同等),所以
发电与市电切换
开关之间会设有联锁,且一般都是机械联锁加上电气联锁,以确保这两个开关不能同时合闸。如是这样,“两个配电柜总有一个
合不上闸
”是正常的,正是联锁装置起...
发电机
刀
闸合不上
答:
你的市电供应正常,你的发电机发的电是送不到母排上的。这是供电局严格要求的,做不到就不准使用发电机的
。当然,要是比较老旧的设备,是没有从转换柜上来连锁的,一般是简单的单刀双掷开关,这是个隔离开关,是不准带负荷停送电的,送电时要先和隔离开关,断电时要后断隔离开关。要是你带电操作...
发电机
用电正常,转换
市电
,漏电开关送
不上
电,
什么
原因?
答:
漏电保护器合不上的原因有两个,第一,
流入和流出的电流不相等,第二相线和零线发生短路
。
怎样在
市电和发电机
之间快速
切换
答:
1、
市电和发电
分别安装一个接触器,两个接触器进行互锁。2、控制回路安装一个旋钮开关,进行市电和发电之间
切换
。
市电
、油机电为什么要互锁(两个开关
为什么不
能同时
合上
)?
答:
尤其是在双电源开关切断
市电
电路的时候十分的重要,首先它能够有效的防止自
发电
向着
市电
网反向送电的现象发生,然后就是还能防止市电突然来电时会和自发电形成了不同步的并网情况导致双方都引起跳闸。双电源开关工作原理就是当两边都是处于有电状态下,但是只能够有一个是接通的,也就是说这种自动转换可分...
市电
、油机电为什么要互锁(两个开关
为什么不
能同时
合上
)?
答:
1. 双电源互锁开关的作用是在主电源发生故障或需要维护时,自动
切换
到备用电源,确保连续供电。2. 互锁开关的设计防止
市电和发电机
电源同时供电,避免电源反送和不同步并网导致的跳闸问题。3. 当双电源开关检测到两个电源都带有电时,它只允许一个电源线路接通,以避免同时使用两个电源。4. 在市电和...
我单位
市电和
三相150KW
发电机
通过双投刀
闸切换
,市电供电时一切正常;切 ...
答:
故障原因,室内单相电变为380V了,电机是二相运行有缺相的危险。请查
发电机
输出线的标志和室内线的零线,确定后接正确来。还有一个可能性,发电机的线接正常,但室内的单相负载全接一相上了,造成三相电不平衡,结果发电机的稳压系统不能控制三相电压平衡,造成单相超压的结果。这种情况,将单相供电...
双电源自动
切换
开关切换到
发电机
供电时正常供电,再转换到
市电
时转换开...
答:
这种情况有可能是
市电
空开脱扣了,只有拆开双电源检查市电空开是否能合得上?如果是塑壳空开脱扣要先将空开手柄用力向下压,待挂上扣后再合闸就能合得上了。如果空开能合的上但下端还是没电就要检查空开是否损坏了。
配电低压,
市电和发电
设置了电气机械联锁,两个开关能否同时分
闸
,逻辑...
答:
这在低压配电系统中最常见,
市电和发电
设置了电气机械联锁,两个开关只是不能同时合闸,但是可以同时分
闸
,逻辑关系是合闸时为二选一。
发电机
一般为应急备用电源,是可以自动投入的。一般市电/发电的工作流程是:市电停电(市电侧电源开关失压跳闸),一分钟内发电机自动启动,发电机侧电源开关自动合闸,向...
发电机切换
到
市电
时,总线路开关跳闸,然后用发电机,不用市电,开关又可以...
答:
你的
发电与市电
的转换开关有没有故障,比如会不会在由发电转为市电时接触不好 看你说的样子好象是先合闸又马上分开的现象对吗,你说的
闸
打
不上去
,总是跳下来,请问你说的是自动开关还是手动开关,如果是自动开关,那么无非是欠压或过流/短路,既然用发电没问题,那么过流/短路基本排除了,那么最...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
市电和发电机双电源切换图
北镇供电局电话
空开两路切换接法
市电与发电机切换挡杆叫什么名字
供电局24小时人工电话
分闸是什么意思
发电机与市电切换
发电机与市电切换接线
市电与发电机切换开关型号