88问答网
所有问题
当前搜索:
工地塔吊防雷接地做法大样图
塔吊防雷接地做法
示意图
答:
首先,需要确定
接地
的位置。一般来说,应该选择
塔吊
基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置,这样可以降低接地电阻,提高
防雷
效果。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部。
塔吊
的
防雷
装置如何设置
答:
1、塔帽顶端应装避雷针,联接处应清楚涂料。
防雷接地
保护装置的电缆可与任何一个主弦杆的螺栓连接,并清楚螺栓螺母及套管上的涂料。与地基锚固连接的底盘决不能用作防雷装置的接地极,必须在
塔机
基础外另设一个防雷接地装置。2、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆。即使可以用其他安全 保护装置,如高敏...
塔吊防雷接地做法
示意图
答:
塔吊
的接地系统采用垂直接地方式和水平接地方式相结合的形式,可以在大面积
防雷接地
的同时保证接地系统的稳定性。具体来说,水平接地可采用周围环境中的大型金属构件作为接地基准,而垂直接地则需要对塔吊的接地杆进行设置,将接地导体深埋地下,以确保防雷接地的可靠性和稳定性。5. 接地系统的
施工
注意事项 在...
塔吊防雷
答:
1根
避雷
针的保护范围 当避雷针的高度h≤hr时 距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。如图1所示,则图中曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体。Hr的取值 一类...
塔吊
怎样做
接地
?
答:
塔吊
重复接地和
防雷接地
的具体
做法
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并...
塔吊
的
接地做法
?
答:
简单点,在做
塔吊
基础的时候,用一根钢筋,一头焊接在基础钢筋网上,一头插到外面的土里
塔吊接地
预埋
怎么做
有图吗
答:
在
塔机
周围做三个
接地
极,用不小于40*4的镀锌扁钢连成三角,从三角上引两个点到塔机。接地扁钢埋深不小于0.8米,接地极可以用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度2-2.5米。
塔吊
基础
防雷接地
是怎样的?
答:
下面是
塔吊
基础
防雷接地
的一般标准
做法
:1、接地电阻:塔吊基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础防雷接地通常使用的...
塔吊防雷接地怎么做
?
答:
1.
防雷接地
体要专门制作和
施工接地
电阻要小于10欧姆才符合规范要求。
塔吊
虽然也埋在地里,但它的接地电阻却达不到规范的要求,不能及时泄导遭遇的雷电,起不到防雷的作用。2.塔身是一节一节的拼接而成的,虽然都是钢材制造的,但都刷有多层防腐的油漆,油漆都是不良导体;导电体之间要求但是焊接,...
怎么做塔吊
基础
接地
?
答:
塔吊
重复接地和
防雷接地
的具体
做法
