88问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶水箱规范要求
屋顶
消防
水箱
的设置
要求
答:
- 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条,
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力
。
对于建筑高度不超过100米
的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;而对于建筑高度超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。若高位消防水箱无法满足上述静压要求,应配备...
屋顶
消防
水箱
的设置
要求
有哪些
答:
1. 在高层民用建筑中,
以及那些总建筑面积超过10,000平方米且楼层数超过两层的公共建筑和其他重要性建筑中,必须配备高位消防水箱
。2. 对于其他建筑,虽然建议设置高位消防水箱,但如果由于特定原因无法设置,且采用了安全可靠的供水方式,可以例外不设置。但应确保配备稳压泵以维持系统稳定。3. 针对临时高...
屋顶
消防
水箱
容积一般多大?
答:
按照建筑消防设计规范,
屋顶消防水箱储存10分钟的消防用水量
。即:室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。具体按照GB50016 8.4.4条。一般为12或者18立方。消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:1、《建筑设计防火规范》第8...
屋顶水箱
的设置条件,以下哪条正确?( )
答:
根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015—2019)第3.8.1条第2款规定,
建筑物内的水池(箱)应设置在专用房间内,房间应无污染、不结冻、通风良好并应维修方便
;室外设置的水池(箱)及管道应采取防冻、隔热措施。
高层建筑消防
水箱
的容量是多少?
答:
按照建筑消防设计规范,
屋顶消防水箱储存10分钟的消防用水量
。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。一般为12或者18立方。消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间...
关于
屋顶
消防
水箱
的问题
答:
2.消防
水箱
一般距
屋面
距离不小于0.8米,便于箱底下接管。一般放置水箱的地方结构还要配水箱梁。3.按
规范要求
,水箱应放置在最高屋面。如果满足不了最不利层的充实水柱要求应设稳压设备。4.水箱可直接放在
屋顶
,周围不用墙圈的。5.高层建筑一般有水箱间。卫生间 #给水立管 #消防水箱 #水箱梁 #稳压...
楼顶
能承受多大压力的
水箱
答:
一、
楼顶
能够承受几吨的
水箱
1、想要知道楼顶能够承受几吨的水箱,我们需要知道水箱的压力有多少,而安装的水箱有的大,有的比较小,高度也不一定,所以压力也是不固定的。2、假如水箱的直径达到了4米,而高度在1米左右,那么蓄水量就能够达到十吨。而每平米的压力能够达到0.796吨,超过了这个数字,...
安装
屋顶
消防
水箱
应注意哪些问题?
答:
1 当高位消防
水箱
在
屋顶
露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;3 高位消防水箱与基础应牢固连接。5.2.5 高位消防水箱间应...
屋顶水箱
上通常应连接哪些管道及附件
答:
高位消防
水箱
外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m。且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。当进水管...
屋顶
消防
水箱
的大小根据什么来定