88问答网
所有问题
当前搜索:
就地压力表安装时
就地
测量仪表
安装
的一般要求
答:
现场
就地压力
检测的压力表的安装方法有两种不同的要求:检测气体压力的
压力表安装
方法:管道压力检测要求压力表的取压口安装在管道圆周的顶部,或管道顶部的正负45°角范围之内,这是为了预防管道气体中可能含有的液体进入压力表,造成检测误差。取压口安装一手动阀门(业界叫做一次阀),压力表可以直接安装...
压力表
根部阀的设置依据什么原则?
答:
一、
就地压力表
压力表(在PID图上一次元件编号为PG)
安装
接口均为法兰,法兰一般选用HG/T20615-2009 DN20,最低压力等级为Class300,高于Class300无特殊要求时与工艺管道等级一致。法兰面压力等级≤Class600时用RF突面,压力等级>class600时用RJ面。在竖直工艺管道上的隔膜式压力表,要求采用90°弯头将...
压力表
与管道连接之间为什么要弯一个圈-
答:
这个弯管学名就叫冷凝管或虹吸管,按照《HG/T20581-2012》版HK03压力/压差测量仪表管路连接图册说明6.4安装说明中介绍“对于蒸汽和其他可冷凝热气体,以及当介质温度超过60℃时,
就地安装
的
压力表
应选用带冷凝管(或虹吸管)的安装图,其目的就是钝化气体介质,以防损坏仪表。当然《SH/T3104》仪表安装...
压力表
就地
和盘装有什么区别
答:
(1)
就地安装
仪表是指:根据工艺操作需要而设置的仪表如温度计、压力表,玻璃液位计,供操作人员巡回检查时及时了解工艺过程参数,所以它是根据需要而随处安装的(如泵的出口
就地压力表
等);(2)就地盘面安装仪表是指:就地集中显示的仪表(如压缩机组操作的现场仪表盘),利于了解和掌握压缩机操作的总体...
压力表
详细资料大全
答:
1、仪表必须垂直:安装时应使用17mm扳手旋紧
,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞; 压力表(图5) 2、仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃; 3、使用工作环境振动频率<25HZ,振幅不大于1mm; 4、使用中因环境温度过高,仪表指示值不回零位或出现示值超差,可将表壳上部密封橡胶塞剪开,使仪表内腔与大气相通即可; 5、仪表...
压力
变送器导压管长度增加多少会对测量值有影响
答:
介质为液体时,在管道下半部与水平中心线成0~45度夹角范围内。安装条件受限制时,可根据现场实际选择比较合理的位置。3、
就地安装
用蒸汽或介质温度超过60℃的
压力表
,为防止过热而损坏仪表元件,在取压点与压力表阀门之间应加环或U形弯管,有环形或U形弯管内的冷凝水,阀门处于常温状态下,可大大延长...
安装压力
变送器时冷凝圈的作用?
答:
冷凝圈,也可叫压力缓冲管,作用是冷却被测介质,平缓压力波动,,当检测温度高于60℃的液体、蒸汽和可凝性气体的
压力时
,
就地安装
的
压力表
的取源部件应带有环型冷凝圈或U型冷凝弯
压力表
m20/1.5配dn15的阀门合适吗
答:
J23W一般是两端焊接的,管子外径DN15 焊接接头的螺纹是M20*1.5的 针型阀是一种可以精确调整的阀门用途较广,比如火焰切割用的割距,调整火焰温度的旋钮就是针型阀,针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分,主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。针型阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体...
一般
压力表
装配调校常识
答:
其中径向直接
安装
式是基本的安装型式,一般在未指明安装结构型式时,均指径向直接安装式。 轴向直接安装式考虑其自身支撑的稳定性,一般只在公称直径小于150mm的
压力表
上才选用。所谓嵌装式和凸装式压力表,就是我们常说的带边(安装环)压力表。 轴向嵌装式既轴向前带边、径向嵌装式是指径向前带边、径向凸装式(也...
接点
压力表安装
距水泵距离远影响使用效果吗?
答:
不影响。为保证
压力表
的准确,一般要求沿流动方向距离要满足要前5倍管径后7倍管径。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压力表在安装时应满足的要求
压力表安装时应注意哪些问题
叶片泵气压时压力表排动大
压力表检定时标准表如何选择
检验压力表时标准表的选择
增压泵工作时前置压力表为0
壁挂炉压力表低于1时就不能用了吗
压力表安装方式有几种
压力表安装位置