88问答网
所有问题
当前搜索:
封闭母线密封
什么是
封闭母线
?
答:
封闭母线
是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。封闭母线在运行过程中,经常面临机组的抖动、母线内外温差的变化、
密封
胶老化等诸多因素影响,导致封闭母线原有的密封结构遭到破坏,母线内外的空气自由流通置换,外界空气中的灰尘、杂质、带电粒子、水雾等就会侵入到...
封闭母线
的防潮,防结露措施有哪些
答:
常使用故障频发。合理配置封母微正压装置 确保
封闭母线
的
密封
完成后首要解决的是充入封母筒内气体的干燥度。
封 闭母线
合理配备微正压装置才是行之有效的配置其他任何偷换概念形式的充气 装置均是不正确例如微风循环装置、空气循环装置、定时充气装置等。现国内微正...
发电机出口
封闭母线
微正压装置初步判定有漏气,但是却查不出来,各位有什...
答:
1、
封闭母线
自身结构的缺陷 每段封闭母线由外壳、导体、绝缘子3部分组成,外壳与导体通过绝缘子将位置相对固定,为达到封闭母线良好
密封
,绝缘子底座与底座铝盖板两者之间接触面紧密,并在两接触面间加圆环形橡胶垫圈。2、封闭母线的焊接质量差 由于封闭母线大部分的连接是通过焊接(包括制造厂的连接),而封...
封闭母线
外壳局部过热原因分析及处理
答:
若长期过热,将造成橡胶伸缩节快速老化导致损坏,从而丧失
封闭母线
的
密封
性能。1.2原因分析 (1)有资料表明,由于全连式封闭母线外壳环流的集肤效应与邻近效应,三相并排布置圆管载流导体的中相附加电阻与三相平均附加电阻之比接近2倍,因此中相封闭母线外壳的温升都高于边相。(2)淮北发电厂5号发电机封闭...
目前国内火力发电厂的离相
封闭母线
处在几种保护方式?其性能怎么样?微正...
答:
略高于大气压的微正压状态,以避免外界潮湿的空气、浮沉、颗粒等杂质侵入母线。其工作原理为:以空压机或厂内压缩空气为气源向母线内充入气体,当封闭母线内的压力低于300PA时,该装置开始充气,当封闭母线内的压力达到2500PA时则停止充气,使封闭母线始终保持一个区间压力。微正压装置对
封闭母线密封
性能...
管型
母线
过墙孔洞需要
封闭
吗?
答:
管型
母线
过墙孔洞是不需要
封闭
的,但要有支架与墙体隔开才可以的,避免防潮的。
封闭母线
微正压装置作用?如何使用?
答:
所以设置了微正压装置,向
封闭母线
的外壳内加入略微大于外部大气压的压缩空气,并不断补气以保持微正压,使得大气中的潮气因为压力低于母线内的空气压力而不能侵入。按照厂家说明的要求,调整装置的进气,使得母线外壳内的气压保持在要求的正压值就可以了。新的母线好正压装置开始运行一般都没有问题,但是...
电表字母Ipa,Ipb,Ipc 是什么意思
答:
离相
封闭母线
(Isolated Phase En-closed Bus,IPB)为全连式、自然冷却离相封闭母线。其主要用于发电机、励磁变压器、发电机出口电压互感器、发电机断路器、主变压器低压侧电压互感器及高压厂用变压器间的连接。从发电机主引出线至主变压器低压侧△回路分支处的离相封闭母线(含短路试验段)称为“主回路母线...
母线
成品保护不当
答:
(4)
封闭
、插接式
母线
安装结束,应当采取
密封
措施。配电间、强电井需二次粉刷时,要防止砂浆、油漆、灰尘等进入母线,还应悬挂明显的标志牌,以防物体撞击或人为损坏。暂时不可以送电,可能有其他工种作业,应对母线加以保护。母线送电检查结束后,配电间、强电井应关门落锁,以防人为损坏。
蓄电池
母线
安装不符合要求
答:
所以,蓄电池
母线
安装不符合要求时蓄电池母线及其支持件和支架的安装应平整,固定牢靠,且母线平直,弯曲处弯度均匀一致,母线穿墙接线板应固定牢固,
密封
良好。母线支持点间距应不大于2m,离地距离应不小于50mm。母线连接应采用焊接,焊缝应无裂纹、气孔等缺陷。母线表面应涂电力复合脂,母线与蓄电池的连接...