88问答网
所有问题
当前搜索:
室外消防水泵接合器
水泵接合器
设置要求
答:
水泵接合器
设置要求:水泵接合器应设置在便于
消防
车接近的人行道或非机动车行驶地段,且距
室外
消火栓或消防水池的距离不宜大于40m。水泵接合器是消防系统中用于连接消防车与建筑物内部消防给水管道的重要设备。它的设置直接关系到火灾时消防车能否顺利向建筑物内部供水,从而影响灭火的效果。因此,在设置水...
水泵接合器
距路边不宜小于多少米?
答:
水泵接合器
距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。规范没有对水泵接合器距路边的安装距离没有给出要求。《
消防
给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.7条水泵结合器应设在
室外
便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。考虑到水泵接合器的使用功能...
室外水泵接合器
安装高度是多少
答:
0.7米。据GB50974-2014《
消防
给水及消火栓系统技术规范》的规定,
室外
壁装和地上式的
水泵接合器
安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面),地下式的水泵接合器安装高度为距地面0.4米。此外,墙壁式水泵接合器应距门窗洞口不小于2米。这些规定旨在保证消防人员的操作安全,并方便消防车的使用。
水泵接合器
和
室外
消火栓的区别
答:
1、功能不同:
水泵接合器
是用于连接
消防
龙头和消防管道的装置,使消防车的水泵能够将水源输送到火灾现场进行灭火,
室外
消火栓则是直接向外提供水源,平时关闭状态,发生火灾时打开进行供水,是消防系统的重要组成部分。2、安装位置不同:水泵接合器安装在建筑物内部,室外消火栓则安装在建筑物外部。
室外消防水泵接合器
安放高度
答:
室外
地上式的的
水泵接合器
接口距离地面高度0.7m的。地下式的距离地面为不超过450mm且不大于井盖半径的。墙壁式的是距离1.1m的地面高度的。
水泵接合器
和
室外
消火栓的区别
答:
1、安装位置不同:
水泵接合器
通常安装在建筑物内部,便于
消防
队员在火灾发生时迅速连接消防车与建筑物内的消防设备。而
室外
消火栓则安装在建筑物外部,为消防队员提供直接的水源和灭火剂。2、功能不同:水泵接合器的主要功能是连接建筑物和消防车,确保消防用水的顺畅输送。当室内消防设备因停电、检修等...
室外消防
栓与
水泵接合器
的距离为多少米?
答:
室外消防
栓与水泵接合器的距离没有固定的标准,但应满足消防车取水方便的要求。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第6.1.5条:距离建筑外缘5~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为
消防水泵接合器
供水时,距离建筑外缘5~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓...
消防水泵接合器
安装高度要求是多少?
答:
墙壁
消防水泵接合器
的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。《安装图集99S203 消防水泵接合器安装》第11-16页(地上式安装)。
水泵接合器
如何安装?
答:
1.防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从
消防水泵接合器
进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行。2.水泵接合器应设在
室外
便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于...
室外水泵
结合器的水是来自
消防
车里的水吗
答:
室外水泵
结合器的水不是来自消防车里的水。根据查询相关公开信息显示,
消防水泵接合器
不属于消防水池系统,所以用的水不是消防水池或高位消防水箱的水。室外水泵结合器是指一种设备,通常安装在建筑物外部,用于连接消防系统中的
室外消防
栓和室内消防设备,以便在火灾等紧急情况下,向室内消防设备供水。而...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外消防水泵接合器价格多少
室外消防水泵接合器安装高度
室外喷淋水泵接合器图片
室外消防水泵接合器图片
室外消防水泵接合器离路边多少
室外消防水泵接合器安转
室外消防水泵接合器怎么打压
室外消防水泵接合器安装规范
室外消火栓水泵接合器