室外消防栓
布置要求有哪些?
答:
要根据建筑规模与临时设施大小决定。
临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,消火栓用水量为:10×3600÷1000=36(m3)
;当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3);临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现...
室外消火栓
设置的主要技术要求?
答:
(1)室外消火栓的数量按室外消防用水量计算决定。
每个室外消火栓的用水量按10-15L/s计算
。(2)室外消火栓宜采用地上式,应有一个直径为150mm(或100mm)和两个直径65mm的栓口。如采用地下式消火栓时,应有明显标志,应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。(3)在市政消火栓保护半径150米以内,如消...
设有
室外消火栓
,室外不足部分
用水量
怎么
计算
?
答:
室外消火栓
系统的设计流量*火灾延续时间-可用的市政消火栓流量
室外消火栓
的
用水量
是怎么
计算
的?
答:
一般计算每个消火栓出水量10~15L/s,也就是说每小时36~54吨
。100mm管道在流速1.5~2m/s时的流量约在40~60m3/h。一股充实水柱的情况24米以下,且不大于5千立方的多层仓库,54米以下住宅且每单元 有一部疏散楼梯,安装高度1.1米栓口压力小于0,5放大于0,7是设置减压装置,净空超过8米,出口...
某建筑
室外消火栓
设计流量是25升每秒火灾延续时间按两小时
计算
该建筑室...
答:
室外消火栓用水量
=25×2×3.6=180立方米。
室外消火栓用水量
怎么
计算
?
答:
消防给水一起火灾灭火
用水量
应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和
计算
,两栋或两座及以上建筑合用时,应取其最大者,并应按下列公式计算。V=V1+V2 式中 V——建筑消防给水一起火灾灭火用水总量(m3);V1——
室外消防
给水一起火灾灭火用水量(m3);V2——室内消防给水一起火灾灭火用...
消防
水池
用水量计算
答:
1、
室外消防栓用水量
:25*3.6*3=270M3 2、室内消防栓用水量:10*3.6*3=108M3 3、市政进水管没提供管径及流量,不考虑减去补水量,即水池容积为:室外消防栓用水量+室内消防栓用水量=270+108=378M3,应选D。
室外消火栓用水量
答:
室外消火栓
的数量应按其保护半径和
室外消防用水量
等综合
计算
确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15l/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个dn150或dn100和2个dn65的栓口。
采用室外
地下式消火栓时,应有...
室外消防用水量
和
室外消火栓用水量
是一回事吗?
答:
室外消防
用水量和
室外消火栓用水量
不是一回事,完全是两种水量,一定要注意区分。室外消防用水量是所有室外设施能够提供水量之和,这其中就包括了室外消火栓当中的水量。消防用水量的
计算
要点 一、火灾延续时间 1.甲乙丙类厂房、仓库:3h;丁戊类厂房、仓库:2h。2.高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,...
谈高层建筑
室外消火栓
的设置?
答:
按照水泵接合器的
消防水量
为每秒10升至15升
计算
,如果室内的消防用水量超过了室外的消防用水量,可以按照室内消防用水量设置消防水泵接合器数量,但需要在设置的过程中考虑
室外消防用水量
。根据需要设置水泵接合器,而不可以因设置数量繁多而影响灭火效果。宜兴大剧院的室外消防用水量为每秒30升,室内
消防栓