88问答网
所有问题
当前搜索:
室外消火栓阀门井图片
室外消防栓阀门井
一般多深
答:
室外消火栓
安装分为地上式和地下式,分别见下图
消防阀门井
套什么定额
答:
1 、
室外
给水
阀门井
,
消火栓井
,直径800mm深1500mm,红砖砌井; 2、按阀门的类型来套,按形状来套,消火栓井分地上式和地下式; 3、如图:室外给水阀门井,消火栓井,直径800mm深1500mm,红砖砌井。怎么套定额? 消火栓井套的定额如图:
室外
地上式
消防栓
上的排气孔有什么作用,能否堵塞
答:
室外消火栓
有个排水孔,这个正常情况下是不会出水的,不能封堵的,这个是温度低于消火栓的承受温度的时候,也就是零下18°以下的时候会自动出水包护消火栓不被冻裂的。地上式消火栓可在前端做一
阀门井
,阀后设置一个泄水孔。泄水孔的作用是排止回阀上的水的,保护消防栓。在北方有冰冻期,在使用消防栓...
室外消防
接合器的几种安装示意图
答:
(2) 其安装位置应有明显标志,
阀门
位置应便于操作,接合器附近不得有障碍物。(3) 安全阀应按系统工作压力定压,防止
消防
车加压过高破坏室内管网及部件,接合器应装有泄水阀。
什么是
消防井
?
答:
消防井
是指城市地下基础设施的供电.给水.排水.通讯.有线电视.煤气管.路灯线路等为维修,安装方便而设置的各类检查井、
阀门井
、碰头井、排气井、观察井、消防井和用于清掏、清淤、维修的各类作业井。它的作用是方便检查.维修.安装。种类有地下消防井和楼房消防井两种。地下消防井是地下消防管道在
室外
的...
消防栓井
的井壁至井口的距离是多少?
答:
室外消火栓
间距以前要求是150米,现在是120米,有的地方要求不能超过50米。因此应当首先明白工程所处的环境、功能才能确定距离。现有的用来保护消防管线阀门的
消防阀门井
包括井体及从井体侧壁进入到井体内的管线和阀门,井体底部设有集水坑,井体顶部设有人孔。其不足之处在于由于从井体侧壁伸入到井体内...
各位高手,谁有
消火栓井
的图集啊?急急
答:
室内消火栓图集是04S202
室外消火栓
施工参照图集01S201
阀门井
参照05S502室外给水管道附属构筑物
室外消火栓
需要装
阀门
吗
答:
单个
室外消火栓
可不装
阀门
。根据国标《01S201室外消火栓安装》规定:消火栓的安装数量达到五个或五个以上,需要安装阀门。室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或
室外消防
给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一。
室外
地上式
消火栓
安装高度设计未要求,按照规范要求栓口应与地面距离是...
答:
室外
地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m, 立管应垂直、稳固、控制
阀门井
距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。室外地下式消火栓应安装在
消火栓井
内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。消火栓与主管...
室外消防栓阀门井
一般多深?
答:
这个一般是冻土层或者防冻层深度以下300毫米左右。
室外消火栓阀门井
没有具体深度的,一般都是根据所在地区的防冻要求的实际来决定的,没有防冻要求的阀门井一般是800-1000毫米深度。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
室外消防阀门井标准图集
消防阀门井图片
室外消防管道阀门井图集
阀门井尺寸图集
地下式消火栓井图片
室外消防井图集
室外消防阀门井做法图集
闸阀井的安装消防栓图片
消防沟槽阀门图片