88问答网
所有问题
当前搜索:
室外消火栓维护保养标准
室外消防栓的维护保养
要求
答:
地面式消火栓还应定期进行油漆防腐,确保醒目
。定期对室外消火栓进行排水操作检查,一方面确定消火栓是否启闭有效,水压水量是否符合正常范畴。另一方面在配水管网上也是通过消火栓排水起到改善确保管网水质。在实施消火栓排水工作中,为确保排水质量效果和防止管网二次污染,
排水时应采取接软管将水排至雨水井内
。对...
消火栓的
维护室外消火栓
安装设计
答:
1、施工安装应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002相关标准执行
,可参考国家建筑标准设计图集01S201《室外消火栓安装》。2、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。3、室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。栓当采用墙壁式时,如设计...
室外消火栓保养
内容
答:
二、室外消火栓的检查维护与保养;
1、用专用扳手转动消火栓启动杆,检查其灵活性,必要时加注润滑油。2、检查出水口闷盖是否密封,有无缺损
。3、检查栓体外表油漆有无剥落,有无锈浊,如有应及时修补。
4、定期检查消火栓前端阀门井
。5、定期测试室外消火栓水压。6、每年入冬前开春后对消火栓逐一进行出水试...
室外消火栓
答:
为了确保室外消火栓的正常使用和安全性,需要进行定期的维护和保养。
具体措施包括:1.定期检查消火栓的水压和水量,确保其正常工作
。2.定期清洗消火栓的水龙头和管道,防止堵塞和污染。3.定期检查消火栓的阀门和连接件,确保其紧固和密封。4.定期对消火栓进行防腐处理,延长其使用寿命。5.定期对消火栓周围的环...
室外消防栓的维护保养
要求
答:
二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m
。三、为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条...
如何
保养消火栓
?
答:
1. 室内
消火栓
箱正面1.5米和两侧0.5米范围内,禁止堆放杂物,也不能有遮挡消火栓的物品。2. 根据《消防栓安全管理试行办法》,消防栓周围十公尺(约10.94米)内严禁堆物,十五公尺(约16.03米)内不得停车。3.
消防栓的
放置位置:- 消防栓应放置于走廊或厅堂等公共共享空间中,通常在墙体内,不...
室外消火栓室外消火栓
的选型、设计与
维护
答:
消火栓
的
维护
是保障其性能的关键。管理部门应建立专门团队,定期进行检修和
保养
,如对地面式消火栓进行防腐、排水检查,以维护水质和消火栓的使用寿命。同时,排水管理应考虑经济性,成都水司采取分层次、分时段的排水策略,有的地方还安装水表以精确计量。井盖管理上,通过喷刷警示色和反光标记,提高查找和...
问252:
室外
地下
消火栓
系统如何进行
维护
管理?
答:
地下
消火栓
应每季度进行一次检查
保养
,其内容主要包括:(1)用专用扳手转动消火栓启闭杆,观察其灵活性。在必要时加注润滑油。(2)检查橡胶垫圈等密封件是否有损坏、老化或丢失等情况。(3)检查栓体外表油漆是否有脱落,锈蚀,如有应及时修补。(4)入冬前检查消火栓的防冻设施完好与否。(5)重点部位...
消防栓
多久检查一次
答:
室外消火栓
的
维护保养
应包括:1. 检查室外消火栓是否损坏或锈蚀,及时修补和防腐处理。2. 确保启闭杆操作灵活,适当润滑,更换老化的密封件。3. 防止消火栓被埋、堆压或圈占,冬季前采取防冻措施。消防栓的检查方法包括:1. 查阅消防档案,了解消防安全管理工作的实施情况。2. 询问员工关于消防安全知识和...
固定消防设施包括
消火栓
消防水带和什么
答:
消防设施的
保养
与
维护
有以下几点:1、
室外消火栓
由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护;2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查;3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验;4、消防水泵是水消防系统的心脏,因此...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外消火栓维护保养要求
室外消火栓的保养和维护
消火栓维护保养
室外消火栓如何保养
消火栓的维护保养检查规定
市政消火栓维护保养制度
室外消火栓压力标准
消防栓维护保养注意事项
消火栓保养内容