88问答网
所有问题
当前搜索:
威纶mt6070ih通讯口
威纶
触摸屏
MT6070IH
可以用两个RS-232串口同时和两台设备
通信
吗?可以的...
答:
6、设置完成后,将编写好的触摸屏程序拷入触摸屏中,触摸屏即可与两台外部设备同时进行RS232和485
通讯
。
威纶
触摸屏
MT6070IH
能与3个丰炜PLC并联
通信
吗
答:
不知道你是丰炜什么系列的PLC,丰炜PLC主机一般只有一个RS232C的接口,用于和电脑、触摸屏之间
通信
连接,但是不支持一屏多机。你可以使用扩展的485模块,组建RS485总线,协议用Modbus协议,可以实现威伦通触摸屏和丰炜PLC的多机连接。
三菱PLC 与
威纶MT6070iH
触摸屏串口线
答:
WeinView
MT
8000 人机接口 COM1 [RS485]4w 9针 D形端口 MI T SUBI SH I PL C F X系列 CPU RS422端口 8针Din圆形端口 1 RX- ---4 TX- 2 RX+ ---7 TX+ 3 TX- ---1 RX- 4 TX+ ---2 RX+ 5 GND ---3 GND
威纶MT6070IH
与三菱FX1S
通信
,三菱的接口是422的可是软件上找不到422的...
答:
422接口是232
通讯
的
威纶
通触摸屏
MT6070iH
与西门子S7-200进行232
通讯
,如何接线?
答:
红线框 右边 红背景色 的这个 才是 RS232,对应 DB9 的 5,6,7,8,9 的5pins
威纶
通触摸屏
MT6070IH
5与变频器
通讯
的地址怎么设置
答:
先把十六进制的地址转换成10禁止,2000H对应十进制是8192,触摸屏MODBUS
通讯
会有偏移量1,所以正转地址是8193.1,反转是8193.2,根据的功能码来对应地址类型,常规的位是 ,所以具体代码地址就是使用位状态切换开关来做,0X-8193.1和0X-8193.2 ...
威纶
通
mt6070ih
触摸屏与伟创AC60变频器
通讯
答:
威纶
触摸屏使用MODBUS的时候地址要偏移1的,OX是位,4X是字寄存器,把变频器的16进制改成10进制,例如频率是3000H,转换成触摸屏地址就是12289,具体的可以进入主页,加我QQ
怎么设置维纶触摸屏
MT6070ih
和三菱FX3U连接
答:
接线图: 以下图表示从连接线的焊接端所视.在线仿真 YES (只支援 9600 传输速率 ) 扩展模式 NO *于穿透模式下可同时支持 HMI 与 PLC 间的
通讯
*于穿透模式下可设定 LW-9903 为 2 来增进上传/下载 PLC 程序的速度
威纶MT6070IH
与TK6070IH 有什么区别?Tk的优势在哪里
答:
MT的是3个异步
通讯口
,有2个物理串口,TK是经济型的,只有一个串口,精展达一级代理
威纶
触摸屏和维修威纶触摸屏,大家一起学习进步,目前TK6070IH已经停产,建议看TK6070IP的屏,价格更加优惠!
西门子S7-200
通讯口
能上载或下载程序,不能和别的设备通讯,为什么?
答:
1、西门子200的
通讯口
采用485通讯 其中D型九针口其只用了835 三个针脚 8是D- 3是D+ 5是地;2、若下载的话下载线是厂家配好了的线当然插上就能通讯;3、和其他设备的话,不同的设备针脚不同,比如说和
威纶
通的触摸屏
mt6070ih通讯
,那么其针脚对应触摸屏是125 对应plc是835 ,1-8, 2-...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
mt6070ih通讯口接线图
威纶通MT6070ih说明书
威纶mt6070ih用哪个软件
mt6070ih与电脑的连接
mt6070ih与三菱plcFX1s
MT6070IH说明书
mt6070ih与温控通讯
威纶通mt6071ie通讯口接线
mt6070ih与宇电通讯