88问答网
所有问题
当前搜索:
如何避免空开铝线接头氧化
总闸
空开
进线4平
铝线
,出线6平铜线,两个总闸进线共用一根零线,我的总闸...
答:
1. 考虑将进线更换为6-10平方的铜线,并确保进线和出线都通过空气开关连接,或者使用铜鼻子进行连接
。2. 在铜线和铝线之间安装一个独立的空气开关,或者使用铜鼻子分别连接,并确保铝线和铜线用螺丝和垫片固定得牢固。3. 对于4平方的铝线,其承载的功率应该控制在5500瓦以内,以避免过载导致的问题。
空开
总是烧出线端,10天前才换过空开又烧了。就是宿舍生活用电,没有大...
答:
3、线不发热,那说明就只是接线处发热,这有可能是线与接线端子处氧化严重,电阻增大引起发热,
可根据接线余留长度,重新剥接一个新的接线
,并且打磨空开接线端子,保证接线良好,并且在接好后涂上黄油,防止氧化。
总闸
空开
进线4平
铝线
,出线6平铜线,两个总闸进线共用一根零线,我的总闸...
答:
1、最好是把进线更换成6-10平方的铜芯线,进线和出线应通过空气开关连接,或者是连接铜条连接
。2、铜芯线和铝芯线之间加装一个空开,或者用连接铜条,分别把铝芯线和铜芯线分别用固定螺丝和垫片固定牢固即可。3、4平方的铝芯线,所带功率应控制在5500瓦以内。
...首先我说一下我家电源的情况,家里线路是铝制的,总
空气开关
是...
答:
铝线的电阻大,很容易发热,
你首先将所有的有压紧螺钉的地方,重新用螺丝刀拧紧一边,再试
,因为铝很容易氧化,一旦接触处氧化,形成氧化层,接触电阻变大,发热更厉害,进一步氧化,恶性循环。若再跳闸,跳闸后用手触摸一下开关外壳,若是发热说明就是这个问题,若跳闸了不发热说明是漏电电流太大造成的 ...
为什么
铝线
容易烧,
空开
,有木有一种空开接铝线卟烧空开的。
答:
因为
铝线
容易
氧化
,接触电阻大,另外
空开
接线端子是用铜材料,不管和铝线压得很紧,因为材质不同会产生电解现象,使接线端子松掉,接触不好更加速发热,如此恶性循环更加速铝线烧坏。解决办法,必须使用用铝铜过度接线端子(鼻子)这样问题就能解决,铝线不会烧坏,空开也不会损坏 ...
问铜线可以和
铝线
接在一起吗?接在一起会
怎么样
?
答:
铝线接铜线的方法 若遇到铜铝一定要接触不可的情况下,应先将铜线和铝线采取过渡连接,就是用铜铝过渡的连接管和铜铝过渡线鼻子连接。第二种办法就是先把铜
铝线接头
处烫锡,然后将铜和铝用锡分开包裹,
预防
二者出现
氧化
情况。铜铝接头可以作为导线,当电流经过,负荷会产生热量,发生氧化反应。
家用进户线用16平方
铝线空气开关
火线烧坏咋回事?
答:
多数是
铝线
端子接触不良所引起,尤其是铝线表面外露尚无处理极易
氧化
妙碍导电性能。其次包括铜鼻子制作及
空开
紧固端子要求不达标……建议尽量采用铜导残替代。
问铜线可以和
铝线
接在一起吗?接在一起会
怎么样
?
答:
铜线不可以和
铝线
接在一起,铜线铝线接在一起会
氧化
,电流越大氧化越快,建议不要接在一起,如果非要接,中间要接个
空开
。具体如下:1、铜线和铝线之间,做一个普通的电线
接头
,是不可以的。这是因为,接头处的电阻必然增大,电阻大了,发热也就会越严重。而较高的温度,会加剧铝的氧化速度。2、...
入户电线是
铝线
,能直接接到
空开
上,还是必须铜铝
答:
可以直接接,铜
铝线
不能一起放。入户电线可以直接接到
空气开关
,但是铜绿线是不可以一起接的会发生接触不良。铜铝的电位不同,铜铝接触的部分会由于原电池反应加速
铝线
的
氧化
,时间久了铜铝
接头
处会接触不良。明线一般使用铝线,暗线都使用铜线,如果要接在一起的话,可以安一个铜铝接头,铜铝接头是将铜...
空气开关
能不能接
铝线
呢?
答:
空气开关
不可以接铝线,这是原则性的问题。因为
空开
触头基本都是铜,而铝铜压在一起会产生原电池反应,从而导致
铝线氧化
加速,直到电流一大百分百会烧起来,存在的安全隐患是非常大的。空气开关和漏电保护器的区别是什么?1、保护作用不同。空气开关一般来说它适合用于
防止
电路承载过重,防止人体被触电现象...