88问答网
所有问题
当前搜索:
如何判断远传压力表好坏
远传压力表如何判断好坏
答:
上校验台按
压力表
校验,在各点压力值检查的同时,看输出电阻是否均等变化。
远传压力表如何
校验
答:
压力真空表和真空表检定规程进行检定,最好调整到远传压力表本体的指示误差越小越好
;第二部分,远传压力表的二次仪表即数字显示部分,外观、通电检查、显示正常与否、绝缘电阻等可参照JJG 617-1996 数字温度指示调节仪检定规程的相关要求进行检查;
如何
使用
远传压力表
进行校验?
答:
4、查看折算后的压力值与显示表是否一致,不一致可能是显示表量程与传感器量程没有对应上
。5、因为在远传压力表内部设置一滑线电阻式发送器,故可把被测值以电量传至远离测量的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制。
远传压力表
贵的和便宜的区别
答:
1、材质不同不同
,贵的远传压力表多数采用不锈钢压力表,耐腐蚀,使用时间长。便宜的采用铝合金,耐腐蚀性较差,使用时间短。2、精度不同,贵的远传压力表精度高,便宜的精度低,精度越高,价格越贵。
ABB变频器运用中
远传压力表
是
如何
控制的
答:
远传压力表实际上是一个电位器,说白了也就是一滑动变阻器
。比如说AI1是上限压力,AI2是下限压力,那么稳压范围就介于AI1和AI2之间。这个“之间”你可以把它想像为“0—1V”电压,那么上限就是1—2V,一但远传压力指针向上(比方是3.8—4.0MPA)越过1V,ABB就开始降频,达到2V就开始休眠,同理...
变频启动消防泵后,运行中不调速是什么原因
答:
1、查看这个时段的频率是否到达最高频率50HZ。如果水泵一直按最高速度运行,
压力表
示值较低,那么有可能是输出管道阀门被打开了、或者是管道有破坏点,水一直在流淌,管道压力不能满足变频器预设压力调整需要。但此时可以查询一下运行电流,看是否接近水泵满载电流值。如果是,则上述
判断
正确。2、查看变频器...
远传压力表
的三根线,用什么方法
判断
哪个是公共端,哪个是高压端,哪个...
答:
判断
方法一:万用表打到2K(数字表),测
远传表
上面三个接线柱中的任意两个接线柱:如果是400欧母,这两个就是高端,低端,剩下的那个就是滑动端(中端)。下一步,接入线路中,如果表针指示
压力
增加,而显示是下降的,就把高端,低端互换就行了。判断方法二:一般情况三个接线柱,最下面的是中端...
远传压力表
的精度等级
答:
远传压力表
因此在多种型号选择比较时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。市场上EMF的作用差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多作用仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和...
远传压力表
跟水压力大小有没有关系?
答:
远传压力表
跟水压的大小没有关系 如果压力表出现异常,首先检查一下压力表的线路是否存在断路的地方,或者是压力表表口处是否有堵塞的地方?
如何
选择变频器的
远传压力表
??
答:
一般
远传压力表
阻值为标准400欧姆,你如果测试的话就无所谓了,因为你是使用电流信号反馈,所以需要选择阻值差不多大的,单圈多圈没关系。变频器接压力表的端子电压一般是10V.计算买电位器也就是10V/电位器阻值=20MA就可以.如果电位器选择阻值过大,会出现在调整电位器的时候很难调到想到的数值,选择电位...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
远传压力表怎样测试好坏
怎样判断压力表的好坏
压力表红黄绿三根线接线图
远传压力表常见故障
如何判断压力表是否正常
怎样判断压力表坏了
远程压力表怎么测量好坏图解
压力表怎么看是正常的呢
增压泵压力调节方法