88问答网
所有问题
当前搜索:
多少千瓦电机配多大的线
一个1.5
千瓦的电机
需要
多少
平方
的线
呢
答:
如果是单相电机,1.5kw电机的额定电流是6.8安培,那么用1,5平方线就可以正常运行
。1.5平方线的载流量是7.42安培。如果是三相电机,1.5kw电机的额定电流是3.9电流,那么用1.5平方线也可以。
若是10米以下
,单相可以选用1.5平方的铜线;若是三相的可选用1.0平方的铜线。若是10米以上,单相可以选...
380V的12
千瓦电机配多大的线
答:
1.380伏12千瓦建议使用6平方毫米以上的铝芯电缆或者4平方毫米的铜芯电缆铜芯线
2. 根据欧姆定律计算 P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安)12KW÷380V=31.58A【电流】在不考虑敷设方式、使用环境等因素建议选择6平方毫米的铝芯电缆或者4平方毫米的铜芯电缆铜芯线,最好用6平方以上的,如低...
5
千瓦电机用多大的线
?
答:
一般这么大的电机都是用到三相380V供电
,电流近两倍的功率即为90安培左右,电缆线要用到至少25平方铜线,如果铝线的话要加倍放到55平方。25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW>45kw 功率...
30
千瓦的电机
需要
多大的
电缆线?
答:
30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线
。根据三相电机额定功率计算公式:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I分别为电机绕组相电压、相电流),可知电机额定电流约为57A。10平方以下的按每平方...
3
千瓦
380v
电机用
几平方
的线
?
答:
3千瓦380v电机用1.5平方的线就够了
。3KW最大工作电流5.7A,1.5平导线最大载流量13.5A,如果考虑压降问题,则100M以下选用1.5平方电缆,100M以上建议选大一号电缆。
一个1.5
千瓦的
三相
电机
需要
用多大线的
电线?
答:
如果是单相电机,1.5kw
电机的
额定电流是6.8安培,那么
用
1.5平方线就可以正常运行。1.5平方线的载流量是7.42安培。如果是三相电机,1.5KW电机的额定电流为3.9,一条1.5KW的方线也可以工作。如果小于10米,单相可选用1.5平方铜线;三相采用1.0方铜线。如果大于10米,单相可选用2.5方铜线;如...
电动机
170
千瓦
要
多大的线
。?
答:
理论上说170
千瓦
需要配备185平方电缆考虑实际情况采用120平方电缆算170千瓦同时使用也能勉强带动能长时间运行 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算...
11
千瓦电机配多大的
铝电缆
答:
1、11千瓦电机工作电流22A左右,需要用
多少
方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25平方的铝线。选择铜线时 2、11
千瓦电机用多大
电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载...
380V的
电机
怎么选电缆?如11kW需要
多大的
电缆线,50米内的。
答:
2、假如380V的
电机
功率是11kW的话,那么通过公式可知电流I=11除以(1.732乘0.38乘0.8)=20安,再通过查看电流载流表可得知,电流为20安的时候,一般需要使用7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆。3、市面上的电缆有很多种不同材质的内芯和平方数,内芯材质和平方数不同,可通过的电流就会不一样,...
多少千瓦的电机用
多粗
的线
?
答:
电机
基本是1KW工作电流2A。导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。25平方毫米铜...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电机多少千瓦用多粗线
发电机多少千瓦用多大的线
多大电机配多大电缆怎么算
多少千瓦电机用多少平方线
每千瓦配多大电缆
电缆对照功率参数表
电机千瓦数怎么计算多大电缆
千瓦配线怎么算
三相电功率与电缆的计算