88问答网
所有问题
当前搜索:
外电线路电压安全距离
电力
安全距离
国家标准是多少?
答:
电压等级在1千伏以下的安全距离为1.5米
;电压等级在1-10千伏的安全距离为2米;电压等级在35千伏的安全距离为4米;电压等级在66-10千伏的安全距离为5米;电压等级在154-220千伏的安全距离为6米;电压等级在330千伏的安全距离为7米;电压等级在500千伏的安全距离为9.5米。根据《施工现场临时用电安全...
外电线路
防护最小
安全距离
是多少米
答:
对没有绝缘外壳的带电体的安全距离10 、35 、66、 110、 220、 330 、500 千伏分别对应0.7 、1、 1.5 、3 、4 、5 米
。外电线路防护最小安全距离确定:(1)当达不到外电线路安全距离时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路...
电工作业
安全距离
是多少?
答:
当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m
;当外电架空线路的电压为1~lOkV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~l,lOkV时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与lOkV以下的架空线路边...
临时用
电线路安全距离
标准是多少?
答:
一、根据《施工现场临时用
电安全
技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当
外电线路电压
为10KV时,最小
安全距离
为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或跨...
建筑施工中的
安全
用电?
答:
1.不得在高、低压电线线路下从事施工作业,在高、低压线路的下方不得搭设作业棚,堆放材料及构件等。2.在建工程(包括脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间必须保持
安全距离
。最小安全距离规定为:当
外电线路电压
为1KV以下时,最小安全距离不得小于4米;当电压为1KV以上至KV时,最小安全距离不...
脚手架搭设与高压
电线
的
安全距离
是多少
答:
最小
安全
操作
距离
为6米;当
外电线路电压
等级在35至110千伏时,最小安全操作距离为8米;当外电线路电压等级在220千伏时,最小安全操作距离为10米;当外电线路电压等级在330至550千伏时,最小安全操作距离为15米。要注意一点的是:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。
施工现场
外电
防护
安全距离
答:
施工现场外电防护
安全距离
,这要结合
外电线路电压
高低才能确定,当然了输电电压越高距离要求越大。在建工程的外侧与架空线路之间最小安全距离:1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离4m,与机动车道最小距离6m。
电力
线路安全距离
标准
答:
根据有关规定,建筑物与电力
线路
的
安全距离
如下:1、垂直距离:电力线
电压
等级1kV以下:2.5米;电力线电压等级1-10kV:3米;电力线电压等级35kV:4米;电力线电压等级60-110kV:5米;电力线电压等级154-220kV:6米;电力线电压等级330kV:7米;2、水平距离:电力线电压等级1kV以下:1米;电力线电压...
外电
防护的方法有哪些?
答:
【答案】:考虑到施工现场的实际情况,外电防护主要有以下几种方法,防护设施与
外电线路
的最小
安全距离
,应满足防护设施与外电线路之间的最小安全距离的要求。(1)若在建工程不超过高压线2m时,可在外电
电压
等级确定安全距离处搭设单排防护设施。若超过高压线2m时,主要考虑超过高压线的作业层掉物,可能...
高压线
安全距离
高压线安全距离是多少
答:
另外,距离居民区建筑
安全距离
为:1kV以下不小于1m,1-10kV不小于1.5m,35kV不小3m,66-110kV不小于4m,154-220kV不小于5m,330kV不小于6m,500kV不小于8.5m。在这些距离下,可以确保电流不会击穿空气造成触电事故。高压线通常指的是输送10kV以上
电压
的输
电线路
。根据GB/T 2900.50-2008.定义2.1...
1