88问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊配电箱接线图
求一份
塔吊配电箱
实物
接线图
,详细点的,哪家的都行
答:
1、
塔吊配电箱
实物
接线图
如图所示:2、塔吊:塔式起重机(tower crane)简称塔机,亦称塔吊,起源于西欧。塔式起重机作业空间大,主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。塔式起重机由金属结构、工作机构和电气系统三部分组成。金属结构包括塔身、动臂和底座等。工作机构有起升、变幅、...
塔吊
和钢筋房同时使用一个回路的漏电保护器会经常跳闸吗?
答:
1、安装不良 如果漏电保护器在安装时各
接线
柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。2、漏电保护器本身有问题 用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些...
塔吊
驾驶室内的电源开关在哪 如何启动求图解越详细越好
答:
塔吊
大都是电力拖动的,只有超高层和大型动臂式
塔机
采用柴油机拖动,总电源开关箱是小80的,额定电流100A,漏电保护30MA,动作时间0.1秒。注意这是断路器,正常情况下是隔离开关用的。平时接线前一定要用电笔先试一下。
...测量
塔吊
跟 工地
配电箱
的接地电阻 ??求详细
答:
其间距为20m1.1测量大于等于1Ω接地电阻时
接线图
见图1将仪表上2个E端钮连结在一起。此主题相关图片如下:测量小于1Ω接地电阻时接线图1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。2、操作步骤2.1、 仪表...
塔吊
镝灯线路
接线图
给个吧 ,谢谢!或者说一下接220V好还是接380V好?谢谢...
答:
镇流器或触发器上都有的啊,220V,380V 要看你配的镇流器,触发器,灯泡,是220的还是380 的。反正就3跟线 220V的是L 加N 加接地 。380V 的是 L1,L2加接地 也就是2跟火线加接地
施工现场临电——“三级
配电
”配置?
答:
含
塔吊
回路分
配电箱
系统图2不含照明回路分配电箱6回路分配电箱含塔吊回路(端子板接点及电气连接点图同上三
开关箱
(一机一闸一漏一箱)1 地泵等大型设备动力开关箱内设KDM1或DZ20(160A以上380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;PE线端子排为3个
接线
螺栓。2 ...
变压器出线电览到一级
电箱
的线路的漏电,是怎样查?求办法
答:
1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房 分别采用 黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电引入 2、线路的黄、绿、红三相线接入到总
配电箱
的总隔离开关上(左图) 隔离开关必须选用分断时有明显可见分断点的开关(右图) 3、浅蓝色中性接地线接入到第一级漏电保护器上的
接线
端 4、将中性接地线用导...
塔吊
接地预埋怎么做有图吗
答:
在
塔机
周围做三个接地极,用不小于40*4的镀锌扁钢连成三角,从三角上引两个点到塔机。接地扁钢埋深不小于0.8米,接地极可以用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度2-2.5米。
塔吊
在施工现场动力电和照明电是各自分箱使用的吗?有规范?
答:
是的;遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。施工现场
配电
应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,...
塔吊
防雷接地怎么做
答:
1、接闪:
塔吊
一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设...