1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆
;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与塔吊连接:在塔基底...
塔吊基础接地电阻要求
多大?
答:
10欧姆
。并且,施工现场施工升降机防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧姆。而且做了防雷接地的机械上的电气设备,保护零线必须同时重复接地。根据国标GB50057-2010建筑物防雷设计规范中相关要求与标准。
建筑物接地电阻小于10欧姆
,供电系统接地电阻小于或等于4欧姆、共用接地装置接地电阻小于1欧姆。具体情况要...
塔吊防雷接地电阻值
答:
塔吊
及大型机械设备的
防雷接地电阻值
不大于( )Ω。 正确答案为:D 4 A.30 B.20 C.10 D.4
塔吊基础接地电阻要求是多少
?
答:
塔吊接地电阻要求如下:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧;塔吊简介:塔吊...
塔吊防雷接地电阻是多少
欧姆
答:
塔吊防雷接地电阻
是小于等于10欧姆。塔吊防雷接地电阻的标准
要求
是小于等于10欧姆,这是为了确保接地系统具有良好的导电性能和稳定的工作状态,保障塔吊安全运行。需要注意的是,由于土壤电阻率等因素的影响,实际的
接地电阻值
可能会有所偏差,因此在进行塔吊防雷接地工作时,需要进行接地电阻测试和评估,以确保...
塔吊
的
接地电阻
应该
是多少
呢?
答:
建筑施工
塔吊防雷接地电阻
是10欧姆。塔吊(tower crane)尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载,并通过回转塔架、转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转
塔机
均需设平衡重,其功能是支承平衡重,...
塔吊基础防雷接地
的标准是什么?
答:
1、接地电阻:塔吊基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,通常
要求接地电阻
小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:
塔吊基础防雷接地
通常使用的接地材料包括铜排、镀锌钢材等。这些材料...
塔吊防雷接地电阻
多少为正常?
答:
建筑施工
塔吊防雷接地电阻
是10欧姆。防雷,是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了...
塔吊
电箱
电阻
测试值多少为合格?
答:
塔吊
本身需要做防雷接地。
防雷接地电阻值
≤30Ω。配电箱需要做重复接地,重复接地规定电阻值≤10Ω。一般将塔吊的预埋
基础
钢筋和配电箱的重复接地线连接到一起。电阻测试值不大于10Ω就行。
塔吊接地
有什么
要求
?
答:
3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由
接地电阻
情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行...