88问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊基础与承台重合怎么处理
塔吊基础与承台重合
钢筋
怎么处理
答:
1、首先应取得设计同意,塔吊基础面,设在基础底标高处。2、其次设置过度节
,使基础地梁、承台钢筋能穿过。3、最后
按后浇带处理
即可。
...若
塔吊基础与承台
间相互连接的梁位置
重叠
,该
怎样
解决?
答:
这个是要完全脱开的 或者塔吊重新选择位置,或者基础设计调整 还有个办法就是,
将来拆除塔吊后再施工此部位的基础梁
。
塔吊基础与
独立基础
重叠如何处理
?怎么绕也与基础打架?请赐教!
答:
1、应取得设计同意
。
2、塔吊基础面,设在基础底标高处。
3、
设置过度节,使基础地梁、承台钢筋能穿过
。4、
按后浇带处理
。在深基坑塔吊桩基础设计过程中,相关人员需要考虑施工场地、周围环境、上部结构与地下室的平面形状。
塔吊基础与
独立基础
重叠如何处理
?怎么绕也与基础打架?请赐教!
答:
那样只有一个办法就是合并:先确定塔吊位置
,再将塔吊位置与独立基础相融合,画方,厚度按照独立基础和塔吊基础较大者,就是加大基础,注意塔吊标准节不要碰撞到梁,建议,先做垫层--防水--保护层--基础(塔吊基础与独立基础合并的基础外应砌筑砖胎膜,用于防水上翻,但是上翻高度不要高于车库防水板或...
塔吊承台和
其它承台部分碰在一起
怎么
施工
答:
塔吊承台和工程桩的承台必须隔离脱开
。塔吊运行时各种荷载是变化的活荷载,当塔吊承台有变化的活荷载偏心作用在工程桩的承台上时,会对工程有一种不明的作用,不明不白的作用是设计并未控制的作用,特别是工程桩的承台混凝土尚未达到强度时,更加不利。
塔吊基础和
主楼的三桩
承台
有碰撞,顶面标高二者一样,如果
处理
?可以直接...
答:
可以的,在
塔吊基础与承台
或基础有掺和时,塔吊基础标高可以随承台标高而定。
塔吊基础和承台
可以浇为整体吗
答:
不可以。1、基础承载力不足:塔吊基础和承台同时作用于同一位置,可能会导致基础承载力不足,引发安全隐患。2、塔吊稳定性下降:
塔吊基础与承台重合
,可能会导致塔吊稳定性下降,特别是在高层建筑中,一旦发生倾斜,后果将不堪设想。3、施工效率降低:塔吊基础与承台重合,可能会影响施工效率,延误工程进度。
塔吊基础
在
承台
里一米
怎么处理
答:
1、需要确认1米的深度和直径是否符合设计要求,是否满足工程的载荷要求。2、如果要求加强
塔吊基础
,需要在
承台
内部埋设钢筋和混凝土,以提高基础的承载能力。3、在塔吊基础的钢筋和混凝土加固完成后,需要对其进行防腐
处理
,防止外界水分、腐蚀介质等对基础造成损害。
塔吊基础
碰到结构
基础承台
承台的钢筋需要
怎么
设置
答:
应当作不存在。因为设计院应该未考虑此处需设置
塔吊基础
,而且在沉降均匀后此处的受力不会受到负力影响。
塔吊基础
占用了筏板
承台
,筏板承台是否需要处理?
如何处理
?
答:
这个就是你在选择塔吊位置的时候没考虑好,肯定是是要避开承台的。但既然已经占用,首先、咨询设计
如何
让
处理
,如果都没浇筑砼的话就一起浇筑,还要看你的
塔吊承台
面高度和基筏板承台的高度是否有差的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊基础和柱墩基础重合
塔吊基础和筏板基础合二为一
塔吊基础和独立基础连一起
塔吊基础与筏板连接做法
塔吊基础能否与主楼基础重叠
塔吊基础和承台冲突
塔吊基础与柱子基础冲突
塔吊附着间距规范要求
塔吊基础占了独立基础