塔吊方案要求在
地下室底板
下面做一个
塔吊基础
承台,现在没有做这个承台...
答:
肯定不行,
地下室底板
承受不了塔吊的重量。除非
塔吊基础
下面是实体的。也就是在塔吊下面直接做基础到地下室。 来自:求助得到的回答 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 3 ljy999123 采纳率:66% 擅长: 暂未定制 其他回答 可以,塔吊基础顶标高与底板顶标高一致,不必分开,但板筋及梁筋穿过塔吊基础。...
塔吊基础
放在
地下室底板
以下有什么缺点
答:
根据查询百度文库得知,将
塔吊基础
放在
地下室底板
以下存在的缺点有:1.
基础底板
破坏:如果塔吊基础设计不当或安装不规范,会导致基础底板的结构完整性受到破坏,进而影响整个地下室的结构安全。2.施工难度增加:将塔吊基础放在地下室底板以下需要在进行地下室施工时进行额外的基础设计、施工和安装,增加了施工难...
为什么
塔吊基础
上平面比
地下室底板
低100mm
答:
1.地下室基础底板下有100mm厚的垫层,塔吊基础留出了这一厚度,使得塔吊基础对地下室底板和基础都无影响;2.当测量和施工过程中出现一定的标高误差时,避免发生
塔吊基础和地下室底板
相碰(影响)的情况,因为一般误差不会超过100mm。另:如果测量和施工中能把标高控制准,这100mm不留更好(或留得再小...
地下室
主体结构
底板
与塔机
基础
连接成整体能行吗?
答:
应该是可以的,但在编制
塔吊基础
施工方案时要阐明。注意的问题(1)塔基必须避让结构柱基,基梁,上部结构梁。(2)
地下室底板
纵筋必须在塔基贯通预留搭接钢筋,塔基钢筋同样设置,(3)塔基四周同地下室之间为施工缝因此四周预埋设—500×3的钢板止水带。
请问
塔吊基础
顶面可不可设置在地下室基础筏板底?也就是
与地下室
基础筏板...
答:
可以的,可以和基础
底板
平,但不允许高,可以分2次,第一次标高控制好,安装
塔吊基础
尺寸等做好,安装使用,底板钢筋绑扎浇砼后,一起浇捣,加加强节必须定做,这类做法,第一要设计认可,第二基础施工方案,第三基础打桩要做的,第四加强节定做质量必须控制好。
请问
塔吊基础
是
和地下室
筏板基础一起浇筑吗,另外请问塔吊基础有什么特别...
答:
是的,特别要求只要钢筋不断开且螺杆的预埋长度达到要求就可以。一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型
基础
。而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。 筏板基础施工,混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(
底板
混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)。使用前,应检查各金属结构...
...要注意什么?应该怎样处理?
基础
面标高一定要比
地下室底板
面标高...
答:
注意安装位置要在房心,避开框架梁,基础面可以
与底板
面一平,但不能高出底板,如果是承台基础,注意
塔吊基础
不能与承台角对角。
塔吊基础
顶面可不可以设置在地下室基础筏板底就是
与地下室
基础筏板垫层...
答:
可以的,可以和基础
底板
平,但不允许高,可以分2次,第一次标高控制好,安装
塔吊基础
尺寸等做好,安装使用,底板钢筋绑扎浇砼后,一起浇捣,加加强节必须定做,这类做法,第一要设计认可,第二基础施工方案,第三基础打桩要做的,第四加强节定做质量必须控制好。
地下
车库
底板与塔吊基础
之间的施工缝如何处理最好?
答:
车库
底板和塔吊基础
荷载不同、使用性质和使用寿命不同、沉降量不同。其间施工缝应留足间隙,填以细沙并用沥青砂浆在顶部做好防水。
塔吊基础
放在
地下室底板
上还是正负零
答:
正负零。
塔吊基础
在
地下室
布置原则是布置在地下室基础地面以下200mm处,保证塔吊基础上平位于地下室基础地面以下200mm,所以是正负零,是一个非常重要的知识。