88问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊地线怎么接的
塔吊怎么接地
?
答:
接地主要由以下三种方式:
1、接地体采用正规的接地桩,或33*4.5长的1.5m的钢管,或者70*70长的1.5m的角钢
。2、接地板用钢板,或者其他可延金属板制作,面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处。3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由接地电阻情况决...
塔吊怎么接地线
?
答:
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧
,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设...
塔吊
防雷
接地
做法示意图
答:
首先,需要确定接地的位置。一般来说,应该选择塔吊基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置
,这样可以降低接地电阻,提高防雷效果。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部。
塔吊
基础防雷
接地
是
怎样的
?
答:
3、接地方式:塔吊基础防雷接地可采用单点接地或网状接地
。单点接地是将接地材料直接埋入地下,与塔吊基础相连,形成一个接地点。网状接地则是将多个接地材料连接在一起,形成一个接地网。具体接地方式的选择应根据具体情况进行评估,确保接地系统的稳定性和可靠性。4、接地系统的布置:塔吊基础防雷接地应...
塔吊
防雷
接地
规范
答:
接地主要由以下三种方式:
1、接地体采用正规的接地桩
,或33*4.5长的1.5m的钢管,或者70*70长的1.5m的角钢。2、接地板用钢板,或者其他可延金属板制作,面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处。3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由接地电阻情况...
塔吊接地
预埋
怎么
做
答:
塔吊接地的
具体做法(1)、预埋角柱上预留有固定螺栓的,可以直接把接地扁铁和预埋角柱上预留的螺栓连接,如果接地体和预埋角柱上预留的螺栓不能直接连接(距离不够)则应该采用不小于25m㎡的铜导线与接地体连接。(2)、预埋角柱上没有固定螺栓的,可以在制作基础的过程中在角柱上自主焊接上一组螺栓(Φ...
塔吊接地
预埋
怎么
做有图吗
答:
在
塔机
周围做三个
接地
极,用不小于40*4的镀锌扁钢连成三角,从三角上引两个点到塔机。接地扁钢埋深不小于0.8米,接地极可以用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度2-2.5米。
塔吊
基础防雷
接地
答:
在
塔吊
基础四周围一圈做一个环形地网,具体施工步骤:1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平
接地
体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢...
塔吊的
防雷
接地
按照规范应该
怎么
做?
答:
塔吊
本是金属构件,只需在地面将塔吊于施工基础引出点先连接就好,施工完成后拆除即可。塔吊:
塔式起重
机(tower crane)简称塔机,亦称塔吊,起源于西欧。1905年出现了塔身固定的装有臂架的起重机,1923年制成了近代
塔机的
原型样机,1923年也出现了第一台比较完整的近代塔机。中国的塔机行业于20世纪50...
塔吊
防雷
接地
做法示意图
答:
针对
塔吊的接地
导体,常采用铜杆和铜板作为主要导电材料。铜杆可按照电气规范中的要求进行选用,而铜板则需要根据塔吊的具体形状和接地要求进行剪裁。接地导体的规格要根据塔吊的高度和重量进行评估,以满足接地系统的导电要求。4. 接地系统的布置方式 塔吊的接地系统采用垂直接地方式和水平接地方式相结合的形式...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊地线怎么安装
塔吊防雷接地怎么做
塔吊接地最简单三个步骤
塔吊与接地扁铁连接方式
塔吊接地应设几处
塔吊基础接地正确做法
塔吊基础接地规范做法
塔吊接地