88问答网
所有问题
当前搜索:
地线和防雷线能用同一条线吗
地线和防雷线可以用同一条线吗
答:
不能
,地线和防雷线是分别从大地引来的线,而地线是接在家电插座上的,与一些电器外壳接通,雷电是电压和电流都很高的,如果接一起,地线从家电到大地还会有一定阻值,那雷电就行有可能从地线进入家电,导致家电损坏。
防雷与接地能
共用
接地线吗
?
答:
防雷接地与电网保护接地在一定的条件下是可以共用接地线的
。按照《GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范》的要求,第4.3.4条规定:外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应于引入的金属管线做等电位连接。这也就是说,在设计防雷系统的时候,就必须考虑到与...
地线和防雷
的地线共用一根
线可以吗
答:
只要满足设计规范,可以共用
。标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧;6、共用接地体(联合接地)接地电阻应...
防雷和接地能
共用一组
接地装置吗
?
答:
可以
。直击雷接地引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。楼房的避雷针地线不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地。接地质量好坏,...
地线和防雷
一起接
可以吗
答:
地线和防雷线
最好不要接到一起,接到一起后如果碰到雷击那就可能会从地线端损坏电器。
地线能
不能
和避雷线
接在一起
答:
不能。也不允许。当发生雷击时,电流会很大,此时
避雷接地
丝上可能有很高的电压,这会通过你的
地线
使你家电器带电,这很危险。
地线可以和避雷
针接在一起吗?
答:
可以。直击雷接地引下
线采用
建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的
接地线
引入雷电损坏设备。但是可以共用地面
接地装置
,只要引下
线接地
点错开一定距离就可以。
防雷
网的
地线可以和
家用电器的地线接一起吗
答:
绝对不行,一旦出现被雷电击中的额情况,
和防雷
网
地线
相连接家电地线简直就是“引雷入室”了。
请问电源的
地线和防雷
的地线共用一根
线可以吗
?
答:
可以,但是要用等电位连接器进行连接,以防止地电位反击。我是
防雷
生产商小阳,有需要找我
电力
接地线和避雷线可以
共用接地
线吗
?
答:
电力系统的
接地线和避雷
器的接地线,
避雷线可以
共用接地线,但是接地
线接地
一定要可靠,接地桩打入底下要够深,接地桩需要多打几个
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷地线和电器地线能共用吗
防雷线可以当地线用吗
防雷线与地线接在一起可以吗
避雷线能做地线用吗
地线跟防雷能接一起吗
地线可以接到防雷线上吗
没有地线防雷插座有用吗
室内地线和防雷线连接
防雷可以连接地线吗