地暖的填充层多厚合适
地暖
回填
厚度
国家标准
答:
15mm-50mm
。《地暖辐射供暖技术规程》规定,填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热水地暖管地暖的填充厚度不宜小于50mm,金属发热电缆电地暖的填充层厚度不宜小于35mm,德国豪赫蒂夫石墨碳纤维发热电缆电地暖的填充层厚度不宜小于15mm。
地暖
施工方法及
厚度
要求
答:
地暖的厚度及回填应该在5公分左右
,贴地砖及垫层不到5公分,一共下来不会超过10公分的。有两种施工方法:️湿法地暖施工方法湿法地暖铺设用水泥浇筑,上面铺地砖或木板,一般8~10公分,水泥层薄的话也可以做得更低,不过水泥填充层作为蓄热层,过薄影响采暖舒适度。干式地暖施工方法干式地暖采用铝板衬底,上面直接铺...
地暖
施工的回填层是越薄越好吗?
答:
JGJ142-2004中3.2.6条中规定:填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。
加热管的填充层厚度不宜小于30mm
。另外,DBJ/T 01-09-2000中4.3.7条规定:加热管以上的填充层厚度不应小于30mm。地面荷载大于20KN时,加热管上皮的填充层,应经设计计算确定加固构造措施。根据以上的两个规...
地暖
管到地面的充填
厚度
是
多少
答:
地暖管一般情况是2公分,回填水泥沙石在3公分以上,5公分以下
。不要低于管子直径,回填高度高于管子直径至少1公分,但是也不要高于3公分(总厚度5公分),回填水泥沙石,石子直径在2公分以内最好。
地暖厚度
标准
答:
一、
地暖厚度
标准是
多少
地暖厚度标准是2-4公分左右,不过
地暖的
类型众多,每种类型的地暖厚度不同,有的厚度达到4-5公分,要根据每家业主的具体情况来确定。在安装过程中,地暖厚度很重要,一定要在标准范围内。若厚度达不到要求的话,可能达不到取暖效果,如果过厚又会导致层高变小,影响美观。在铺设时要注意其厚度,结...
地暖
回填
厚度
是
多少
散热最好地暖回填厚度国家标准介绍
答:
地暖
回填影响温度,下面跟着我们一起来看看地暖回填
厚度多少合适
。地暖回填厚度是多少散热最好?根据中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004中3.2.6条中规定:填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管
的填充层厚度
不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35...
地暖
铺15公分厚可不可以
答:
可以的。地暖上覆盖层的主要起到保护作用,正常厚度大概是10公分左右,当覆盖
层的厚度
达到15公分,虽然可以得到更好的保护,但同时也会直接影响温度上升速度,并且还会影响
地暖的
散热效果,所以如果条件允许,建议将厚度减到10公分左右。二、安装地暖有哪些需要注意的 1、地暖种类选择 地暖的种类根据使用能源...
地暖的填充层厚度
答:
(2)铺设地砖区域用豆石混凝土进行填充,填充层用料配比为:1.5(水泥):2(豆石):3(中粗沙),
填充层厚度
为2cm。(3)黑格尔5系
地暖
用水泥砂浆进行填充,填充层用米配比为:1(水泥):2.5(中粗沙),填充层厚度为1.5 cm -2 cm。(4)远红外地暖不需要填充层。满意请采纳。
地暖
施工的回填层是越薄越好吗?
答:
不是.太薄地会开裂.管上3-5公分最好.
地暖厚度
是
多少
答:
地暖的使用是非常便利的,但选择地暖还是要特别注意的,尤其是
地暖的厚度
,影响到日后的正常使用。那么
地暖厚度
是
多少
。 一、地暖厚度是多少 一般地暖的厚度为5-6厘米。保温层约2厘米,管道功能层约1.6厘米,
填充
豆石砂浆和水泥砂浆约2厘米。 当然,地暖的厚度还应根据铺设方式和地板的材料来确定。比如实木地板,地暖的厚...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地暖回填厚度标准是多少
地暖管上面铺地砖几公分最好
开发商地暖回填多厚
地暖管填埋的厚度
地暖回填层厚度
地暖下面垫层厚度标准
国家地暖厚度一般多少正常
地暖回填厚度国家标准
地暖石材预留施工厚度