电缆多少钱一米?
答:
YJLV-0.6/1KV-4*75含税价:21.65元/米
国家标准上没有75平方这个规格,可以定做,国标正常规格是:1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630平方
三相380V电带7.5千瓦水泵距离1千米
地埋
线需用
国标
多少平方的
铝线
?
答:
使用铝线,需要三十至三十五平方毫米的
。使用国标铜线线,需要二十五平方毫米左右的。式:0.027/30=0.0009*1000=0.9*15=13.5 0.017/25=0.00068*1000=0.68*15=10.2
直径一平方毫米的
铝芯线
(铜芯线)能承载的电流是多少?
答:
一平方毫米的铝芯线能承载的电流是9A 一平方毫米的铜芯线能承载的电流是8A-12A
对于铝芯导线载流量有以下口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。对于铜芯导线载流量如下:中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A 注:上述的“平方”,...
三相380V电带7.5千瓦水泵距离1千米
地埋
线需用
国标
多少平方的
铝线
?
答:
需要16平方
铝线
。
...就可以现有25平方铝电缆5百米以
地埋
能不能用跪求速吝答
答:
15KW,额定电流30A左右。25平方铝线,安全载流量60A
。这样看没问题,埋地只是不利散热,按照载流量也不存在这个问题。但是,你说500米,这个问题大了。因为导线长了,线路电压损失就大。要保证电压损失在适合的经济的范围,500米,你至少要用50平方的铝线或者35的铜线。如果照明和动力负载混合的,建议不...
2.5平方的
铝线
可以承受的电流是多大?
答:
2. 因此,2.5平方毫米的
铝线
所能承受的电流为2.5乘以4.2,即10.5安培。3. 需要注意的是,电路中的电缆额定电流会受到线路架设方式的影响。例如,架空线路和
地埋
线路的电缆所能承受的额定电流是不同的。4. 虽然线路架设方式对额定电流的影响相对较小,但与电缆材质和线径大小的变化相比,仍然是一...
电机30千瓦,距离1500米选用多粗的凯装铝芯电缆(
地埋
式)
答:
电机30千瓦,距离1500米选用100平方的凯装铝芯电缆(
地埋
式)。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,因距离较远可选100平方的凯装铝芯电缆。距离:L=1500米
铝线
电阻率:...
25平方
铝线
电缆
地埋
,距离200米能带动多大电机?
答:
25mm2的铝电缆载流量大概是100A,埋地敷设后打9折,就是90A,200m的距离原则上电压不会有太大的电压差,考虑不变。如果电机是380V的,那额定功率可以是29kw,220V的电机可以是15kw。
150平方
铝线
能承受多少电流?
答:
答:可查找实用五金手册,按
铝线
每平方安全负载电流4.2A计,即可得到150平方的铝线所能承受的电流是:150×4.2=630A。补充说明:1、电线平方数所能承受的安全负载电流与架(敷)设方式有关,比如架空线路电线与
地埋
线路电线所能承受的额定电流是不同的,只是线路架(敷)设方式不同所产生安全负载电流...
...离变压器700米,
地埋
线,要用多少平方的
铝线
,线损大吗
答:
单相选择95平方毫米铜线12台全开末端电压降超过10%,不合理!选择三相四线25平方毫米
铝线
12台全开末端电压降超过10%,建议选择35平方毫米铝线可满足要求,满载时线损约3.5kw,14.6%。