88问答网
所有问题
当前搜索:
地下连续墙槽段
地下连续墙
施工时,
槽段
长度一般为多少
答:
地下连续墙
施工的相关要求包括:1. 泥浆需要有足够的容蓄量,以保持成槽施工期间液面的稳定;同时,泥浆还要能够承受挖槽机械的荷载,保护槽口的土壁不受破坏,并作为安装钢筋骨架的基准。2. 导墙的深度通常为1.2至1.5米,墙顶应高出地面10至15厘米,以防地表水流入影响泥浆质量。导墙的基础不应设...
地下连续墙槽段
接头有刚性接头和柔性接头。下列属于刚性接头的是...
答:
(1)
地下连续墙
宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字形钢接头或混凝土预制接头等柔性接头。(2)当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙体时,宜采用刚性接头;刚性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等;在采取地下连续墙顶设置通长的冠梁、墙壁内侧
槽段
接缝...
地下连续墙
的施工要求有那些?
答:
1.
地下连续墙
的单元
槽段
应根据工程要求和施工条件进行划分,并尽量减少槽段数量。墙体幅间接缝应避免位于拐角部位。2. 当地下连续墙用作主体结构时,应遵守以下规定:- 单层地下连续墙不宜直接应用于防水等级为一级的地下工程墙体。若应用于地下工程墙体,应使用高分子聚合物泥浆护壁材料。- 墙体厚度应...
地下连续墙槽段
接头时应待混凝土()后即拔出接头管。
答:
【答案】:B 段间接头较多采用接头管的连接形式,即在一个挖好的单元
槽段
的端部放入接头管,在接头管与钢筋笼部位后浇筑混凝土。接头管待混凝土初凝后拔出,形成相邻单元槽段的接头。故选B。
地下连续墙
施工时,
槽段
长度一般为多少
答:
槽段
的单元长度为6——8米,结合土质情况、钢筋骨架重量及结构尺寸、划分段落等决定。成槽后需静置4小时,并使槽内泥浆比重小于1.3。采用导管法按水下混凝土灌注法进行,但在用导管开始灌注混凝土前为防止泥浆混入混凝土,可在导管内吊放一管塞,依靠灌入的混凝土压力将管内泥浆挤出。
在
地下连续墙
的施工中,
槽段
的施工接头形式有( )。
答:
【答案】:B、C、E 本题考查
槽段
接头施工形式。槽段施工接头:接头管(亦称为锁口管)接头、接头箱接头、隔板式接头(平隔板、榫形隔板、V 形隔板);槽段结构接头:预埋连接钢筋法、预埋连接钢板法、预埋剪力连接件法。
地下连续墙槽段
划分应考虑的因素有( )。
答:
【答案】:A、B、D、E
地下连续墙槽段
的划分一般应综合考虑以下因素:(1)地质条件;(2)后续工序的施工能力,如混凝土的供给能力、钢筋笼整体重量、起吊刚度、贮浆池容量等;(3)其他因素,如内部主体结构的布置。
预制
地下连续墙
施工工艺讲解?
答:
预制
地下连续墙
施工工艺包含的要点如下:1. 预制地下连续墙的单元
槽段
长度和幅宽,应根据开挖深度、基坑平面尺寸、起重机能力以及构件的长细比来合理确定。单元槽段幅宽一般宜为3米至4米。2. 导墙的设置和施工应遵循常规
地下墙
施工方法。3. 成槽施工应遵守以下规定:- 成槽前必须进行槽壁稳定验算。- ...
地下连续墙
施工时,
槽段
长度一般为多少
视频时间 12:53
地下连续墙
的
槽段
接头应按哪些原则选用?
答:
弹性和变形能力、结构完整性等原则选用。1、弹性和变形能力:选择具有一定弹性和变形能力的柔性接头,如圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头等。柔性连接方式可以适应地基沉降或其他外部影响引起的结构位移。2、结构完整性:需要将
地下连续墙
作为主体结构外墙,希望实现整体墙体效果,宜采用刚度较高且稳固可靠...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下连续墙的技术要点
地下连续墙的槽段划分原则
地下连续墙构造段
内衬墙槽段
地下连续墙主要施工工艺
地下连续墙的成槽方式有哪些
超深地下连续墙施工技术
地下连续墙槽段接头
盾构井内衬墙