地下消防水泵接合器的安装
地下消防水泵接合器安装
高度是多少?
答:
地下消防水泵接合器的安装,
应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径
。《安装图集99S203 消防水泵接合器安装》第11-16页(地上式安装)。
消防水泵接合器安装
要求是什么?
答:
水泵接合器的快速接口中心距地0.7米
。室内消火栓安装标高是1.1米。根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞...
地下
式
消防水泵接合器的安装
高度是多少?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
水泵接合器安装
有什么规范要求吗?
答:
6.地下消防水泵接合器的安装,
应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径
。7.消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。8.地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。
消防水泵接合器安装
规范?
答:
水泵接合器安装规范包括安装前检查、安装步骤、安装后检查等方面
。一、安装前检查 在安装之前,先检查水泵接合器是否符合要求,比如型号是否正确、尺寸是否适配、质量是否过关等。确认无误后再进行下一步。二、安装步骤 安装水泵接合器需要依次按照以下步骤进行:1、将水泵接合器轴套放入电机的轴端上。2...
消防水泵接合器的安装
高度是多少?
答:
根据相关标准,墙壁消防水泵接合器的安装高度应该是距离地面宜为 70cm;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于两米,且不应安装在玻璃幕墙下方。
地下消防水泵接合器的安装
,应使进水口与井盖底面的距离不大于40cm,且不应小于井盖的半径。
安装消防水泵接合器
有哪些规范
答:
6、地下消防水泵接合器的安装,
应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m
,且不应小于井盖的半径。7、消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。8、地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。9、消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。1...
消防水泵接合器安装
要求
答:
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,
应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m
,且不应小于井盖的半径。
消防水泵接合器安装
高度是多少?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);
地下
式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁
消防水泵接合器的安装
高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;...
消防水泵安装
要求距离多少米?
答:
4.
地下消防水泵接合器的安装
,应确保进水口与井盖底面的距离不大于0.4米,且不应小于井盖的半径。5. 消防水泵接合器是高层建筑配套的自备消防设施,用于连接消防车和机动泵,向建筑物管网输送消防用水。通过接合器的接口,消防车可以向建筑物内的消防供水系统送水加压,为室内消火栓或其他灭火装置提供...