室外
地下式消火栓
接合井做法图册编号?
答:
国家建筑标准设计
图集
给水排水 图集号:01S201
各位高手,谁有
消火栓井
的
图集
啊?急急
答:
室内
消火栓图集
是04S202 室外消火栓施工参照图集01S201 阀门井参照05S502室外给水管道附属构筑物
2013s
图集
201页
消火栓
及
井
sa65|65——1.0
答:
13S201图集,这本图集一共只有65页。SA65/65的消火栓型号没有看到,只有看到SA100/65的
地下式消火栓图集
。你可以在网上找找这个图集
地下消火栓
怎么安装
答:
一、
地下消火栓
怎么安装
地下式消火栓
安装于
地下井
室内,安装关键是消火栓出水口高度和出水口平面位置对取水是否方便。从消防部门取水接带来考虑,出水口距地面高度应控制在30cm左右,考虑日常的维护、使用方便出水口平面位置应紧邻井口边。如果
消火栓井
很深,消火栓的连接立管过长,应在井内将立管加以固定,方能...
室外
消火栓地下式
距地多少米,安装位置是什么
答:
进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。
地下式消火栓
的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。
消防阀门井套什么定额
答:
市政项目(按市政定额)可以区分直径和深度按座套,厂区内的(按土建定额)计算分项工程量套相应的定额子目即可 1 、室外给水阀门井,
消火栓井
,直径800mm深1500mm,红砖砌井; 2、按阀门的类型来套,按形状来套,消火栓井分地上式和
地下式
; 3、如图:室外给水阀门井,消火栓井,直径800mm深1500mm,...
地下式消火栓井
尺寸
答:
1200mm乘800mm乘2000mm。
地下式消火栓井
尺寸是长度1200mm,宽度800mm,高度2000mm。
消防管阀门井的尺寸
答:
市政给水管中阀门井120米设置一个最合适,理由如下: 给水检查井,主要是便于维修、抢修、调节流量等使用,所以,一般在支管与主管分支处应当设检查井,
消火栓井
及阀门:首先看消火栓设置的环境、位置、功能等。室外消火栓间距以前要求是150米,现在是120米,有的地方要求不能超过50米。因此应当首先明白工程...
室外地上
式消火栓
安装高度设计未要求,按照规范要求栓口应与地面距离是...
答:
消火栓弯管底部应设支墩或支座。室外
地下式消火栓
应安装在
消火栓井
内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用 M7.5水泥砂浆抹成八字托座。
室外
地下
管网的水压要求是多少?
答:
《建筑设计防火规范》 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外
消火栓
栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。