88问答网
所有问题
当前搜索:
地下室顶板钢筋搭接位置
地下室顶板钢筋
接头在什么
位置
符合要求
答:
这是12G901-1图集上的要求,注意并不是图上所有画出容许接头
位置
都同时可以有接头,仅仅是容许接头的位置,还要满足GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》上第5.4节各条关于接头面积百分率、间隔插开、每根
钢筋
同跨内容许接头个数等限制规定。图中ao见设计注明。
顶板钢筋
的长向钢筋可以跨中
搭接
吗?
答:
一般屋面板、地下室顶板,都是双层双向配筋。
上部钢筋的接头应在板跨的中部(净跨三分段的中段内)
; 下部钢筋宜分跨锚固,特别是下部短向钢筋,不宜接头,长向实在要接,应在净跨的1/3处或挨近,接头面积百分率不得大于50%,间隔错开。搭接长度为1.4Lab。
地下室顶板
板面
钢筋
从梁上部穿还是从下部穿,为什么???
答:
顶板有二层钢筋,其底层钢筋穿梁,顶层钢筋,架于梁上
。顶板只有一层钢筋的话,(很少见),其底层(也就一层)钢筋穿 反梁的筏板如倒置的楼盖,梁腹板在上,板底平,板的下层钢筋贴下保护层,板的上层钢筋穿梁腹,在梁下部纵筋上面。正梁的筏板如对应的楼盖,梁腹板在地基土里,板顶平,板的上...
顶板钢筋搭接位置
答:
如非要搭接接长钢筋,
则底层的钢筋可取在板跨的1/3-1/4处,或在梁支座锚固处截断。上层钢筋可取在板跨中部处
。上述的内容,在钢筋平法图集中都有交代的。
地下室顶板
剪力墙竖
筋
是在
顶板搭接
还是空中搭接吗?
答:
可以在
顶板搭接
。
地下室顶板钢筋
接头在什么
位置
符合要求
答:
8.4.1
钢筋
连接可采用绑扎
搭接
、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力
部位
,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。8.4.2 轴心受拉及小偏心...
三级抗震地
顶板
上部
钢筋
是放在梁的上部钢筋之上,还是之下?
答:
顶板
上部
钢筋
要放在梁上部钢筋的上面,根据荷载传递的原理,顶板的荷载要传递到梁,因此顶板上部钢筋要放在梁上部钢筋之上。
人防
地下室
板面
钢筋
如何锚固?
答:
钢筋
被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接。钢筋的锚固为钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。它按一定的方向用钻孔穿透弱面深入到完整岩体内,插入预应力锚索,用水泥将孔...
地下室顶板
,板的上层
钢筋
应在梁的上面还是下面?
答:
一般都是在梁的上面;板有高低差或梁的高度高于板面时在梁上部
钢筋
的下面。与其他的横向受力结构(如桁架,拱等)相比,梁的受力性能是较差的,但它分析简单,制作方便,故在中小跨度建筑中仍得到了广泛应用。梁在荷载作用中主要承受弯矩和剪力,有时也承受扭矩。在截取试件时应除去钢筋两端100-500MM...
地下室顶板
与一层框架柱
钢筋
怎么
搭接
的.计算构造柱钢筋量怎么算?
答:
回答:
地下室
的
钢筋
和一层框架柱钢筋的
搭接
方式在结构总说明里面应该写的有。我做的一个工程搭接长度是35d,搭接率不超过50%35d中,d可以指25的钢筋直径,也可以柱子钢筋直径,如过图纸上没有要求,能省的就省,算柱子钢筋的直径
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
顶板钢筋搭接区域
楼板上部钢筋搭接部位
楼板钢筋搭接位置要求
楼板钢筋搭接区域
地下室外墙竖向筋的搭接位置
屋面板钢筋搭接位置
板筋搭接部位在哪里
板筋上部钢筋搭接位置要求
地下室顶板钢筋绑扎规范