答:
地下室
应设置
约束边缘构件
,还应该分情况设置,一种是地下室顶板作为嵌固部位,一种是在地下室作为半嵌固部位,嵌固端为基础顶面。1.当地下室顶板作为嵌固部位时,就应该如楼主所说的,约束边缘构件向下延伸一层,见抗震规范6.1.3-3条,当地下室作为嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同...
剪力墙
约束边缘构件
与底部加强区有什么区别?
答:
1、剪力墙
约束边缘构件
:用于承载墙体受到的平面内弯矩作用。暗柱宽度和墙身等同,在外观上暗藏于墙中不易辨别,故而得名。2、底部加强区:起始位置是从抗震角度理解的,从
地下室
顶板开始算起。地下室的层高与上部不同,比上部大。三、规定不同 1、剪力墙约束边缘构件:可以将剪力墙视作竖着摆放的深...
地下室约束边缘
柱需要设置附加筋吗?
答:
需要。
地下室
应设置
约束边缘构件
,还应该分情况设置,一种是地下室顶板作专为嵌固部位,一种是在地下室作为半嵌固部位,嵌固端为基础顶面。地下一层一般可按加强部位设计,其边缘构件设计可与地上一层相同即地上一层的边缘构件向下延伸一层。若地下室多于一层,地下2层以下一般可按构造边缘构件要求设计。
关于11G101-1,P13图3.2.2-1中
约束边缘构件
中λv 、λv/2 、bw、lc是...
答:
w是水平方向墙厚,lc墙肢方向长度,hc水平方向长度, hw梁腹板高度, bf是垂直方向墙厚。Ac边缘构件区,λv配箍特征值。λv λv/2 :
约束边缘构件
λv λv/2 区域。Ac :构造边缘构件Ac 区域。一般来说:λv 区域为配箍筋特征值,阴影区为箍筋λv,阴影区外Lc或2bf以内为箍筋或拉筋 。
地下室
基顶至正负0.00
约束边缘构件
(ybz)箍筋需不需要加密 加密的话...
答:
地下室
基顶至正负0.000的墙,是挡土抗渗的DWQ,属于挡土墙,不是剪力墙,
约束边缘构件
YBZ是剪力墙墙肢的边缘构件,若设计人放置了边缘构件,既然是边缘构件,其阴影区的箍筋是全高一样密集的,不存在加密不加密的事,加密区只有框架结构独有!
房建图纸中GBZ,DWQ表示什么意思?
答:
1、GBZ是构造边缘构件;“边缘构件”是16G101-1图集中暗柱和端柱的统称,分为两大类:构造边缘构件和
约束边缘构件
。YDZ、YAZ是约束边缘端柱、约束边缘暗柱,均属于约束边缘构件。2、DWQ
地下室
挡土外墙在支座处增加的负弯矩钢筋。2100和1500是负筋长度,间距200mm。钢筋的起始点标高没有标出,可以按比例...
剪力墙结构加强区与
边缘构件
?
答:
3.
地下室
程序自动认为是加强区;4.有地下室时,程序自动扣除地下室的高度计算加强区;5.“高规”规定加强区都为
约束边缘构件
,抗震规范在加强区是否为约束边缘构件由轴压比控制,程序由参数控制;6.剪力墙单肢轴压比,按1.2倍重力荷载代表值计算;7.加强区的确定有局限,应按需要定义;8.短肢剪力墙需...
地下室
外围剪力墙中
边缘构件
柱钢筋断点多高
答:
地下室外围墙是挡土墙不是剪力墙,代号DWQ,见11G101-1第77页。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》关于边缘构件设置的规定里,没有挡土墙的份!见6.4.5条。但当设计把
地下室
负1层作为加强层时,将
约束边缘构件
的配筋深入下去时,才有纵向钢筋接头的情况,其接头构造见第73页。
建筑施工图中的
地下室
剪力墙、柱定位平面图中Lc500表示的是什么_百度...
答:
Lc500表示是
约束边缘构件
的整个宽度500mm,它包含了阴影部分的宽在内。非阴影部分的配箍特征值(λv/2)是阴影部分的配箍特征值(λv)的一半。
...加强部位的构造边缘构件是不是也是
约束边缘构件
呢?最好举例说明...
答:
首先更正标题中,构造边缘构件和
约束边缘构件
是两个不同的概念。抗震设计时,剪力墙底部加强部位的范围,应符合下列规定:1,底部加强部位的高度,应从
地下室
顶板算起;2,底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值,部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程《高层建筑...