88问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋管道支吊架安装规范最新
喷淋管道支
架
安装规范
答:
法律分析:
安装规范
为:1、
管道支吊架
的安装地方不得干扰洒水喷头的喷洒效果。支架、吊架和
喷淋
头之间的距离应至少为300 毫米。2、排水
支管
相邻的喷嘴之间及直管段之间至少有一个吊架,间距不超过3.6m。3、公称通径为50mm以上的管道,排水总管或排水管的每段至少应有一个防抖支架。法律依据:《中华人民...
消防水
喷淋
系统中
管道支吊架
如何确定
答:
总管
支架
在管的两端30—50公分出各一个,亦可在中间加支架。在转弯出也是这样。只管支架:管径大于等于80mm用固定支架,末端用固定支架,中间用吊架。支架与支架,吊架与吊架,间距不得大于3.6米。总管每6米2—3个支架,只管支架点喷淋算吊架。通常都是这样计算的 ...
喷淋管道支吊架
有没有明确的规定?
答:
E.垂直
安装
的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。
喷淋管道支吊架
的间距不应大于下表:公称直径(mm) DN25DN32DN40DN50DN70DN80DN100DN150 喷淋管道最大间距(m)3.5 4.0 4.5 5.0 ...
消防
喷淋
系统中的
管道支吊架
怎么计算的?
答:
1 管道应固定牢固;
管道支
架或
吊架
之间的距离不应大于表5.1.8的规定。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:尺量检查。2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。3 管道支架、吊架的
安装
位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道...
消防
喷淋
系统中的
管道支吊架
怎么计算的?
答:
总管按照
支架
间距来,转角和中间按照
规范
加上适量固定支架,其余按照“相邻两喷头之间的管段设置的
吊架
均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m”你基本上可以点一个喷淋头用一个支架(不过分清用于被吊的管道管径,便于计算),管道尽头算一个固定支架,最后按图集计算就行了。
在消防
喷淋管道
可以使用铰链型单管悬挂管夹吗?有什么
规范
不能使用? 为 ...
答:
可以的,这个根据要求的是除了固定支架的其他的掉价的可以采用铰链吊架的。这个根据
规范
要求的5.1.8条规定的可以采用
支吊架
的,除了下面规定的部位需要社会自固定支架的意外的其他的菜可以采用吊架,吊价可以采用满足规范要求的铰链吊架的。5.1.8
管道支
架、吊架、防晃支架的
安装
应符合下列要求:1 管道应...
各种
管线支吊架规范
总结
答:
根据《室内消防管道及设备
安装
工艺标准》,
喷淋管道
的固定支架需符合设计要求,
支吊架
位置需兼顾喷头效果,间距需满足防晃要求。干管和立管需设置防晃固定支架,确保喷水时管道稳定,避免喷头问题。《消防给水及消火栓系统技术
规范
》中规定,架空管道在特定部位需设置防晃支架,如配水管、长管段、弯头、三通等...
消防自动
喷淋
上喷头与支架间距是多少
答:
不小于300mm且不大于750mm。根据
规范
的5.1.8的第3
管道支
架、
吊架
的
安装
位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。喷头处设置的支架距离喷头不小于300mm且不大于750mm。淋水喷头 淋水喷头的作用是当火灾发生时, 自动打开封闭...
...消防
喷淋管道支
架如何制作和
安装
?不允许在檩条上焊接、钻孔,请给与...
答:
用抱箍、卡子之类的紧固件。需要设计认可,不是随便可以在钢结构屋面檩条上做
喷淋管支
架的,必须考虑支架重、喷淋管重、水重及喷淋管起用时的动荷载等。打眼用螺丝固定,但是施工前先需问一下设计院,该喷淋系统自重设计时是否考虑过,如未考虑需进行计算,荷载满足要求后方可进行施工。
室内自动喷水灭火系统施工工艺?
答:
如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要时管道两端采用法兰活接,焊接后做完清理防腐再
安装
。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。3.3.3管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管,管道水平安装宜设0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。3.3.4自动喷水灭火系统
管道支吊架
选材及做法应满足施工图册要求,支吊架最大间距符合下列规定...