消火栓稳压泵会比喷淋稳压泵高
。根据查询相关资料信息,消火栓系统的稳压泵流量与喷淋稳压泵的流量是不相同的,消火栓稳压泵一般不大于5L/S,喷淋稳压泵不大于1L/S,所以消火栓稳压泵会比喷淋稳压泵高。
消火栓泵和喷淋泵
在外型和动力上有
什么
区别、为什么有区别为什么不一样...
答:
消火栓泵在外形上要比喷淋泵要大些,消火栓泵的动力要大些
,因为消火栓秒流量要比喷淋的秒流量要大得多,你可以从图纸设计方案上看出来,这一点。简单地打个比方,消火栓的栓口要比喷淋口大些吧,消火栓也还要那么大的压力,肯定动力要大些!
喷淋泵和消防水泵
的区别是
什么
呢?
答:
而消火栓泵则更为通用,它主要是为了楼内的消火栓提供充足的水压。根据消防规定,消火栓泵通常需要能够提供最低1.5兆帕的
压力
,这是为了确保在紧急情况下,使用者能够轻易打开消火栓,迅速出水灭火。因此,消火栓泵的稳定性与压力要求更为严格,以应对可能的突发火情。总结来说,
喷淋泵与消防水泵
虽然都是消...
消防喷淋
磅
和消火栓
磅一般
哪个大
答:
这个需要根据具体的工程来看,基本上各自的流量和扬程是不一样的,很容易区分的,
大多数的设置的,都是消火栓泵要比喷淋泵大
。
喷淋泵和消防泵
的区别
答:
一般设计施工所单提的消防泵指的是消火栓泵,
喷淋泵和消火栓泵
只是在系统中用途不同,其实都归于消防泵,所不同的只是参数不同(流量、扬程、功率等),这是因为系统设置的消火栓系统和喷淋系统的流量、
压力
不同。如果从结构、功能上来说是相同的。喷淋泵是消防泵中的一种。喷淋泵的自启动是通过各保护...
屋顶水箱稳压
泵喷淋和消防
那个功率大些
答:
一般是
消火栓泵
功率大些。规范要求消火栓稳压泵流量为不得大于5L/S,
喷淋
稳压泵不得大于1L/S,消火栓稳压泵功率一般在4KW左右。喷淋稳压泵功率在2KW左右。
喷淋泵和消火栓泵
的区别
答:
主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括,室外
消火栓
系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动
喷淋
系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。
消防栓
主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系...
自喷
和消防
共用稳定
泵
的情况下!关于
压力
差异
答:
当建筑高度不超过100m时,建筑最不利点
消火栓
静水
压力
不应低于0.07MPa.
喷淋
系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa, 稳定确保这二个条件就行。另在
水泵
房设置稳压泵、气压供水设备保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。压力不能满足时在屋顶设置
消防
水箱及气压罐、稳压泵(增压泵)...
消防水泵
出水
压力
多少合适
答:
1.
消火栓泵和喷淋泵
的出口
压力
表显示的是系统最不利点的静水压力以及从最不利点到泵之间的几何高差的总和。2. 对于一类高层公共建筑,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa。然而,当建筑高度超过100m时,这一压力应不低于0.15MPa。3. 对于高层住宅、二类高层公共建筑和多层公共建筑,最不利...
消防泵和喷淋泵
流量扬程的选择,高分求解。
答:
消防泵和喷淋泵
流量扬程的选择:1、体积大于5000小于等于10000的,室内消火栓最低用水量是10L/s 2、体积大于10000小于等于25000的,室内消火栓最低用水量是15L/s 3、体积大于25000的,室内消火栓最低用水量是20L/s 4、最低用水量就是一台消火栓的流量。