答:
1. 直立喷头: 距楼板顶部距离控制在规范范围内,确保喷洒覆盖
。2. 下垂型喷头: 下喷支管应在吊顶龙骨标高确定后安装,保持与吊顶齐平,避免短管过长。3. 边墙型喷头: 安装时离墙距离适中,确保喷水效果和美观。4. 无吊顶设计: 选择上喷头,遵循系统冲洗试压合格后再安装,必要时增设加强支架。5. ...
喷淋头安装规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014
,喷淋头安装规范如下:1、
喷头应布置在顶板或吊顶下
易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
天花
吊顶
造型内设置
喷淋头
的规定
答:
3、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,
直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm
。
喷淋头
上喷下喷的
规范
要求
答:
1.直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm
。2.有吊顶的下垂型喷头安装
喷头根部应与吊顶平齐
,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。3.边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。4 .无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当...
喷淋头
上喷下喷的
规范
要求
答:
1. 直立型喷头应安装在楼板顶部下方75mm至150mm的规范要求范围内
。2. 在有吊顶的情况下,下垂型喷头的喷头根部应与吊顶表面平齐。为防止安装误差,建议在吊顶龙骨定位后安装下喷支管;同时,连接喷头与三通之间的短管长度不应超过150mm。3. 边墙型喷头应安装,确保其与墙壁的距离在50mm至100mm之间。...
消防
喷淋头
的设置要求有哪些规定?
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防
喷淋头
设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除
吊顶
型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
有
吊顶
和无吊顶的消防
喷淋头安装
高度要求
答:
在设计
规范
第7.1.3条规定:除
吊顶
下
安装
的
喷淋头
外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯...
喷淋头
与顶板最小距离要求有哪些
答:
7.1.9 货架内置洒水喷头宜与顶板下洒水喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离应符合本
规范
第7.1.6条的规定,与其下部储物顶面的垂直距离不应小于150mm。7.1.13 装设网格、栅板类通透性
吊顶
的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:1 通透性吊顶...
室内消防
喷淋头安装
要求
答:
消防喷淋头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,。消防
喷淋头安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与
吊顶
距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
喷淋头
与顶板的距离是多少??
答:
消防
喷淋头
工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。消防喷头与顶板的距离是75mm~150mm。《自动喷水灭火系统设计
规范
》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除
吊顶
型喷头及吊顶下
安装
...