-M按P76..08后 键盘锁定了如何解锁
答:
解除方法应是:长按ENTER键,出现P76后按上下键设定P76参数!P76:参数锁定及重置设定。00所有参数的设定值均可读/写。01所有参数的设定值仅可读取。08键盘锁定。09所有参数的设定值重置为50HZ的出厂值。10所有参数的设定值重置为60HZ的出厂值。
台达变频器VFD
-B怎么恢复出厂设置
答:
台达VFD
-B系列
变频器
恢复出厂设置的方法:将参数00-02(参数重新设定)的值设定为09,保存,所有参数的设定将恢复为出厂值。
台达变频器
能够能控制电机定时停止(相当于时间继电器的作用),如何实现...
答:
专门浏览了一遍
台达VFD
-F
变频器
的
说明书
。该变频器没有定时计数的参数,因此估计不能实现你所说的要求。如要实现,在外部增加时间继电器之类的外部元件吧。关于寸动功能,可以使用多功能输入端子04-00~04-07(设定为07)或键盤上之JOG 键。当收到寸动命令时,驱动器便会自最低频率设定01-05 加速至JOG...
台达变频器
怎么调正反转
答:
接通电源,导通控制信号,进入参数设置模式和设置正反转参数。1、接通电源:将
台达变频器
接通电源,确保电源输入正常。2、导通控制信号:将控制信号导通,可以通过外部控制开关、PLC等方式来实现。将对应的控制信号线连接到台达变频器的正反转输入端口。3、进入参数设置模式:通过操作台达变频器的操作面板,进入...
台达变频器
怎样调频率
答:
变频器
设置好以后再接上电机,启动电机,给定速度,应正常运行,注意直流母线电压、变频器输出电流、转矩、功率等数据是否正常。二、PU01面板操作 1、PU01显示面板 2、PU01键盘面板操作流程 三、PU06面板操作 1、PU06面板
说明
2、PU06面板操作流程 3、显示项目的功能说明 四、重要参数的设置 五、
台达
...
台达变频器
型号VDF022B43P-A是什么意思 要每一部分代表的意思 谢谢各 ...
答:
VFD
表示
台达变频器
,022表示合适的电机功率是2.2KW,B表示系列,43表示能合适的电压460V,A代表版本。
台达VFD
-EL
变频器
控制电机两种速度第一段20HZ第二段40HZ参数如何设定...
答:
MI3与DCM接通时为第一段速度 MI4与DCM接通时为第二段速度 以下为参数设定;04-05设为1, 04-06设为2, 05-00设为20, 05-01设为40
台达变频器VFD
-M系列恒压供水参数设置
答:
代码 数值 01-00 50 01-01 50 01-02 380 01-07 50 02-00 01 02-01 02 02-02 01 02-04 01 03-10 00 03-11 01 03-14 00 这是我公司参数值,希望对你有帮助。不过设计不一定相同噢,控制方法不一样,设置也不一样
台达vfd
-m5.5千瓦,
变频器
怎么设定最高频率不超过20谢谢有
说明书
也可以...
答:
将上限频率设为20就行了
台达变频器
怎样调频率
答:
1、操作前的注意事项:请勿对
变频器
内部的组件进行耐压测试,半导体零件易受高电压击穿损坏。绝不可将变频器输出端子T1(U,T20),T3W)连接至AC电源。变频器主电路板CMOs集成电路易受静电影响及破坏,请勿触摸主电路板。2、安达变频器VCD100系列调频率方法为例,要设置成面板修改频率。按Menu按钮进入...