台达plc连接电脑怎么设置
台达PLC
与
电脑
的通讯
答:
1.先确认编程电缆和驱动正常,将通讯电缆与台达PLC连接。2.用USB转RS-232电缆线,与编程电脑连接
。3.打开台达PLC的程序,点击“线上模式”,在WPLSoft软件中选择正确的通讯端口,然后点击自动侦测。
台达PLC
系列ES/EX2/SX2在
电脑
中
怎么设置
?
答:
若要485通讯,即连PLC的COM2口。
一般需加转换模块,如台达IFD6500,为USB转485通讯模块,然后另一端接上485通讯端子即可
。在保证物理连接正确的情况下,可以在PWL中直接点击“上载”,成功后,然后点击“通讯设置”,里面显示即为PLC的通讯设置。WPL软件有自动搜索功能的。
台达PLC如何
才能
连接电脑
软件上载程序?
答:
首先是下载线,要用
台达
的PLC下载线,台达的DVP系列
PLC的
下载线和三菱的FX系列PLC的下载线,外观上一样,但是针脚定义不一样,因此不通用,很多人看到三菱的下载线能插到台达的PLC上,就以为通用的,其实不是。然后在设备管理器中看使用的是哪个COM口,在编程软件WPLSOFT的菜单栏中“
设置
”——“通信...
本人买了一台
台达
Dvp14Es00R2的
pLc如何
才能联接到
电脑
,请大师指点?
答:
看你的数据线是那一种,两种线连接方法。
第一种直接连接电脑COM口(台式电脑,连接笔记本电脑需要增加一条USB转RS232 转换线)
;第二种连接电脑USB口。
台达
的
PLC
与
电脑
usb相连,参数
设置
答:
若
电脑
本身没有串口,直接读。若电脑本身自带串口,选择下com口,其它的不用
设置
,WPLsoft会自动寻找
台达PLC
,
怎么
用
电脑
控制PLC动作
答:
两种情况可以:1 用
台达
的
PLC
软件编写好程序后,开启在线监控模式,利用鼠标开启程序的启停信号和数据变换。(
连接
方式用一个USB转232接头,在PLC软件
设置
下面的通信设置里面按下图设置就能联机了)2
电脑
里面安装组态软件,组态软件和PLC通信,实现在电脑上控制PLC动作。(这种方法是合理的)...
台达plc怎么
同时
连接电脑
和触摸屏?
答:
在人机COM2输出RS485,9针插头的1、4脚连通输出RS-,2、3脚连通输出RS+,接到
PLC的
RS485接线点,正负要对应。不用修改程序(除非你程序中已使用的RS通讯)。
电脑连接
到RS232端口就可以。这样就可以在人机中控制在电脑中监控。不过根据本人经历,RS485容易受到干扰,经常遇到变频器干扰RS485的通讯,有...
台达PLC
与
电脑连接
时需不需要驱动?通信时串口需不需要
设置
,如果要设 ...
答:
不要的,走RS232或者RS485或者以太网通信,都是不需要驱动的。串口的话,一般是走RS232,参数
设置
与
电脑
通信口设置一样即可。
读取与上传
台达plc
程序时
如何设置
参数
答:
1、打开
台达
编程软件 2、点击
设置
---》通讯设置---》选择通讯方式、通讯端口、通讯波特率、通讯站号等。3、上图设置完毕之后,点确定,自动关闭弹窗。4、在菜单栏中,选择通信选项,有
PLC
上载和下载选项,根据需要选择即可 5、在通讯设置完成之后也可以通过快捷图标来进行上载和下载PLC程序。
我的
台达pLc
和
电脑连接
不上!急,请大师指教!
答:
通过设备管理器查看USB的线属于哪个COM口,在通信
设置
中设置成对应的COM口,不同的U口换了对应的COM口就换了,有时候能到COM7,但
PLC
默认是COM1,改成对应的COM口就好了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
台达plc与电脑连接步骤
台达plc温度读取实例
台达dvp系列plc如何设置通讯
台达plc程序上传和下载
台达plc连接不上电脑
台达plc与电脑联机
台达plc232通讯口设置
台达plc硬件配置怎么设置
台达plc与电脑通讯步骤