错误3是什么原因造成的?
答:
1、
通讯
设置不正确,人机和plc的通讯设置没有对应,一般是HMI侧没设置好。2、从PLC到
触摸屏
的线路问题,最好换一根线试试。3、触摸屏与PLC的通讯设置问题,两者要对应好。
台达触摸屏COM1
站号1:
通讯
错误8
答:
是问
台达触摸屏COM1
站号1:
通讯
错误8表示什么吗,表示串口通讯错误。是触摸屏发出数据了,没有接受到符合触摸屏接收协议的数据。虚拟串口,可以去设备管理器把多余的串口删除后在试,或者在通信设置中依次选择COM1~COM8,总有一个能连上的。
台达触摸屏COM1
站号0
通讯
错误2是怎么回事
答:
通信
有干扰,注意屏蔽层、接地
台达触摸屏
跳出
com
2 站号
1 通信
错误3是什么问题
答:
通讯
设置不正确,人机和plc的通讯设置没有对应,一般是HMI侧没设置好,按下人机後面SYSTEM按钮,在裏面修改COM口通讯参数
台达触摸屏
与win7系统
通讯
不上
1
,触摸屏系统设置里的usbcommode改为1 2...
答:
触摸屏
的驱动不支持WIN7,你的应该是旧屏,你可以用其他XP系统的电脑用Screen Editor 1.05.86软件重新更新你的触摸屏程序,之后就可以在WIN7下连接了。再不行进入触摸屏系统设置里有一项USB***(详细不记得):0的,改为1就可以,如果没这项,用XP系统1.05.86版本的更新就可以(随便下载一个什么...
台达dop
一b
触摸屏com1
口和com2的用法
答:
圆孔是输程序用的,也可以用来连接
触摸屏
,
com
2是485
通讯
用的,一般和变频器或则其他具有modbus通讯的设备连接用的。
台达DOP
-AS38VSTD
触摸屏
与电脑链接方法我用的USB-
COM1
链接的,就是下载...
答:
在HMI环境设置里面选定上下载的
通讯
口USB;还有在模组参数中可以进行设置。
台达一
台PLC和
触摸屏
主站控制一台PLC和五台变频器如何通迅,_百度知 ...
答:
1、
台达
PLC LINK
通讯
只能使用COM2口,即PLC LINK 通讯是基于RS485的通讯。2、
触摸屏
与主站的通讯:由于触摸屏没有PLC LINK的通讯方式,所以,可以直接使用RS232与主站的
COM1
做通讯即可,如果主站PLC有COM3,也可以利用COM3与触摸屏做RS485做通讯。3、把所有PLC 、变频器作为从站,直接使用PLC LINK做...
台达
A系列
触摸屏
的
COM1
和S7200 PLC
通讯
该如何接线?
答:
COM1
采用RS232
通讯
,距离15米。HMI接线端 PLC接线端2(RXD)----3(TD)3(TXD)----2(RD)5(GND)---5(GND)详见
DOP
系列人机与厂家PLC连线说明
...接着显示
通信
超时错误。PLC上
COM1
灯会闪,求助如何设置呀;谢谢!_百度...
答:
这个先确定
通信
线正常,是不是反馈数据的线断了。然后把PLC拨到STOP状态,以防
COM1
被程序占用。PLC站号要弄清楚,如果不知道站号是多少,可以用0测试,0使广播地址,理论上PLC不管站号是多少,用0都可以
通讯
上,但是实际使用中发现,不是,如果用0也通讯不上,那么就得是1,2,3地挨个试了。最后...