台达触摸屏COM2接口定义
台达触摸屏com口
针脚
定义
是什么?
答:
台达触摸屏com口针脚定义:COM通信接口,俗称串口,也有专业的名字RS-232口
。(RS-232口包括范围很广,COM只是其中的一种形式)COM口通常是9针,在联想消费和商用计算机中应用,也有25针的接口。COM口各个针脚的定义在其他的FAQ中可以查询到。台达触摸屏工作原理:台达触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器...
台达
dop一b
触摸屏com
1
口
和
com2
的用法
答:
圆孔是输程序用的,也可以用来连接触摸屏,
com2是485通讯用的,一般和变频器或则其他具有modbus通讯的设备连接用的
。
台达触摸屏
RS232与电脑连接
定义口
答:
1、看情况你电脑没有串口,那么你要买一条USB转串口的通讯线
2
、安装好USB转串口的驱动,在设备管理器里面可以看到
COM口
3、将你
触摸屏
的232和转换出来的232,通过九针线缆连接 4、安装触摸屏的驱动到电脑,根据驱动提示,校正触摸屏 5、以上安装完毕,触摸屏就可以使用了 ...
一台
台达
的
触摸屏
,怎样同时控制两个PLC
答:
利用两个端口COM1对应PLC1,
COM2
对应PLC2。PLC1设置站号为1,PLC2设置站号为2。
触摸屏
中两个端口都要钩选,如COM1名为Link1,COM2名为Link2。建立元件时分别对应各PLC的元件,如PLC1的M1按钮,设置就是{Link1}1@M1;PLC2的M2按钮,设置就是{Link2}2@M2。
台达
一台PLC和
触摸屏
主站控制一台PLC和五台变频器如何通迅,_百度知 ...
答:
1、台达PLC LINK通讯只能使用COM2口,即PLC LINK 通讯是基于RS485的通讯
。2、触摸屏与主站的通讯:由于触摸屏没有PLC LINK的通讯方式,所以,可以直接使用RS232与主站的COM1做通讯即可,如果主站PLC有COM3,也可以利用COM3与触摸屏做RS485做通讯。3、把所有PLC 、变频器作为从站,直接使用PLC LINK做...
...面怎么通讯?用什么样的数据线?另外,
台达人机界面
用什么数据线_百度...
答:
你是
台达
什么屏?A、AE
屏COM
1为例:屏1、2、3、4、5接三菱对应的4、7、2、1、3,台达人机可以用AB口USB线下载程序
台达
B07S411
触摸屏
与三菱FX2N PLC通讯线怎么制作?最好有图说明,谢谢...
答:
用RS485通信吧 最简单了 在
触摸屏
的
com2口
接线1脚和6脚 1为485的正 6为485的负 然后在圈内选你的PLC品牌 再按图中配置就OK了
求
台达触摸屏
DOP-A57GSTD与三菱F2N的数据连接线的接线图
答:
DOP-A57GTD 人机
接口
COM2
[RS422]9针 D形端口 MI T SUBI SH I PL C F X系列 CPU RS422端口 8针Din圆形端口 1 RX- ---4 TX- 2 RX+ ---7 TX+ 3 TX+ ---2 RX+ 4 TX- ---
台达触摸屏
DOP-B07S411
COM2口
用Rs485与PLC(EH2)通讯,应该设置哪些参数...
答:
选好通讯模式,其他的参数使用默认的就ok了。连线的话按图所示就可以。
台达
人机还是很人性化的,使用上很方便的。
台达触摸屏
DOP-B08S515的
COM2口
怎样与DVP-EH系列PLC的485通信口建立通 ...
答:
按照485的脚位
定义
用线缆将两个
口
连接起来,在人机的系统设置中将通信模式选择为
COM2
,485即可。