台达变频器vFDB说明书
台达VFD
-
B变频器
怎么设置?
答:
1. 按下操作面板上的“MODE”键,切换到参数设定模式。2. 通过上下箭头键选择要设置的参数组(如基本功能组、电机参数组、运行参数组等)。3. 选择要修改的具体参数,按下“ENTER”键进入参数修改状态。4. 使用上下箭头键或直接输入数字来调整参数值。5. 修改完毕后,按下&ldq...
台达变频器VFD
-
B
怎么恢复出厂设置
答:
台达VFD
-B系列
变频器
恢复出厂设置的方法:将参数00-02(参数重新设定)的值设定为09,保存,所有参数的设定将恢复为出厂值。
台达b
系列
变频器
怎样接电位器
答:
1、电位器阻du值:5KΩ 2、接
变频器
的端子:+10V、AVI和ACM 3、接线端子说明:+10V是电源,AVI是0~10V,ACM为公共地;
台达VFD
-B系列变频器接电位器需要调整的参数:02-00=01 第一频率指令来源设定=01:由外部端子AVI输入模拟信号DC 0~+10V控制 ...
台达变频器vfd
-
b
恢复出厂设置
答:
台达变频器vfd
-
b
恢复出厂设置办法如下。1、确保变频器已经关闭,并且电源已经切断。2、在变频器的控制面板上,同时按住MODE和ENTER键。3、接通电源,等待变频器的控制面板上显示“FAC”,松开MODE和ENTER键。4、按下ENTER键进入恢复出厂设置模式,控制面板上将显示“rst”字样。5、按下ENTER键进入恢复出厂...
台达vfd
-
b变频器
恒压供水参数设置
答:
1、管网压力小于设定压力,
变频器
频率增加,水泵转速加快,供水量加大,管网水压上升
台达
参数设置。2、管网压力等于设定压力,变频器输出频率维持不变,水泵转速不变,供水量不变,管网水压保持稳定台达参数设置。3、管网压力大于设定压力,变频器输出频率降低(直至休眠),水泵减速,供水量减小,维持管网水压...
台达变频器VFD
-
B
的15段速的设定方法
答:
变频器
运行时一定要有运行信号,比如接通FWD或REV才能动作。 追问 高手 你好:貌似我的没有自动变频功能,需要外接PLC控制。求救,如何接线,以及变频器需要设置哪些参数。。。谢谢,拜托,毕设急用。。 追答 只要将PLC的输出点对应了变频器的多段速点和运行点(FWD或REV),就可以了。 chenhao12300 | 发布于2011-05-...
台达VFD
370B43A
变频器说明书
答:
台达
报OCC 原因:交流电机驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生 排除方法:检查电机额定与交流电机驱动器额定是否相匹配 检查交流电机驱动器U/T1-V/T2-W/T3 间有无短路 检查与电机连线是否有短路现象或接地 检查交流电机驱动器与电机的螺丝有无松动 增大加速时间 (1-09 , 1-11)检查是否电机是否...
怎样把
台达VFD
-
B变频器
的频率调大
答:
怎样把
台达VFD
-
B变频器
的频率调大:频率指令选择面板上的数字操作器控制,运转指令选择外部端子控制 参数2.00=00 参数2.01=01 参数2.02=00 快速40用面板来设定,慢速10用多段速5.00指定
台达VFD
-
B变频器
开机就OH过热
答:
请按照下图的方法检查处理.另外还要注意散热片上的传感器是否开路.
台达vfd
-
b变频器
直流电压哪个参数可以看
答:
监控功能可以看。1、进入参数监控界面,按下“MODE”键,直到屏幕显示“MONI”字样。2、按下“ENTER”键,进入参数监控界面。3、使用上下箭头键选择“DCBUSVOLT”,然后按下“ENTER”键。4、屏幕会显示当前的直流电压值。