88问答网
所有问题
当前搜索:
台达伺服驱动器ALE04
台达伺服驱动器
维修故障代码
答:
1. AL-01:电源故障 解决方案:检查电源连接是否松动,确保电源正常工作。如果电源故障仍然存在,可能需要更换电源。2. AL-02:
驱动器
过热 解决方案:检查驱动器是否有足够的散热空间,并确保风扇正常工作。如果驱动器仍然过热,可能需要更换驱动器。3. AL-03:反向电流故障 解决方案:检查
伺服
电机连接是否...
急急急!
台达伺服电机
b2报警,al,009是什么意思?
答:
出现AL009报警的原因有:UVW接线缺相导致马达出力不足、增益设置过低、扭矩限制过低、指令频率过高或电子齿轮比过大导致马达到达最高转速限制、电机编码器故障等,需要具体分析。常见的中达电通伺服电机错误代码:
伺服驱动器
报警
ALE04
:AB系列伺服驱动器配ECMA马达时功率不匹配上电会报警ALE04,除这种情况外刚...
台达伺服
B型750w,使用过程中出现alm4,复位即可,但一段时间反复,异常前...
答:
刚看了是ASDA-B系列的使用手册,
ALE4
报警的内容是:磁场位置异常。从个人经验来讲,两种可能性:第一,就是编码器以及编码器的连接线路出现异常,比方说线路接触不良;第二,就是编码器的信号会遭遇电磁干扰导致了这种情况出现。可以尝试更换编码器,或者是找一下谐波源。
台达
b2
伺服
报警过电压如何解决
答:
首先使用万用表测量输入电压是否在允许范围内;再次是通过
驱动器
或
伺服
软件示波器监视“主回路电压”,这是直流母线电压,电压伏数应该是输入交流电压的1.414倍,正常来讲应该不会有太大的偏差。如果偏差很大需返厂重新校准。
ALE
02/ALE03报警是以“...
台达伺服驱动器
频报编码器电压低
答:
1. 当
台达伺服驱动器
频繁出现
ALE
03“编码器电压低”的报警时,如何解决这一问题是一个常见的问题。2. 一种解决方法是首先使用万用表检测输入电压是否处于允许的范围内。3. 接下来,可以通过驱动器或伺服的软件示波器监视“主回路电压”。这是指直流母线电压,它应该是输入交流电压的1.414倍。如果电压...
台达伺服驱动器
ASD-A0421-AB 报警
ALE
96
答:
5:设定后,各参数的设定值于断电后不保持。通讯连续写入的数 据不须永久储存时,设定此值可防止连续写入存储器,而降低 存储器寿命 正常操作时请设为0。若使用通讯控制时,必须在
驱动器
一送下 后,将此参数设定成5,若驱动器重新上电后,此参数是不被记忆 的,其值自动归0。
怎样确定是否需要外接回生电阻?
答:
一般
伺服驱动器
都内置回生电阻,当伺服驱动器报警
ALE
05时需要外接回生电阻。
台达
B系列驱动器400W(含)以下和A+系列驱动器 5.5KW(含)以上无内置回生电阻。
如何复位
台达伺服电机
控制器故障
答:
1、由于负载过大导致位置检查误差过大,一般是检查机械部分是不是卡住了,然后看
伺服
说明书里面,有个参数是设置位置误差范围值的,可以尝试调一下。如果启动就报警,建议加大减速比或换电机。2、伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可...
台达驱动器ALE
14报警是什么问题?
答:
有三种情况值得检查:1.检查电机温度是否过高;2.查编码器线问题;3.电机问题,返厂!
伺服
电机Z相脉冲异常报警为什么
答:
看现象多半是干扰问题。编码器的电缆是厂家提供的么?如果是自己处理过,中间有接线,那么要注意了,Z相脉冲一定要和一根电源线双绞,整个电缆最好有屏蔽层,长度最好不要超过5m。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
台达伺服驱动器al004
台达伺服驱动器报04
台达伺服驱动器al003
台达伺服驱动器手动测试
台达伺服驱动器al022
台达伺服驱动器p1一01
台达伺服驱动器参数
台达伺服驱动器价格
台达伺服驱动器不显示